报警阀压力开关可以联锁起泵也可以联动起泵,那么联锁起泵和联动起泵的区别是什么呢?

先来看看压力开关的内部结构。



可以看到压力开关有4根线,其中两根接水泵控制柜内的启泵端子,另外两根线接火灾自动报警系统中的输入模块,输入模块会向火灾自动报警控制器反馈压力开关的动作信号。(长江消防交流群)(喂、心)
报警阀压力开关工作原理:当报警阀动作,报警管路通水,管路中水流压力大于设定值时,压力开关动作,压力开关就会发出2路信号。
联动启动消防泵:1路信号通过与输入模块连接的线路将信号传递给输入模块,输入模块再将信号反馈给火灾自动报警控制器(联动型),火灾自动报警控制器(联动型)就会接受反馈信号并显示。当满足相关逻辑关系时,火灾自动报警控制器(联动型)就会发出启动消防泵的请求,此时若将控制器转换到自动状态,就会启动消防泵。若此时控制器是手动状态,控制器只是发出启动消防泵的请求,不会启动消防泵。
联锁启动消防泵:另1路信号通过与水泵控制柜连接的线路将信号传递给水泵控制柜,水泵控制柜直接联锁启动消防泵。这1路信号没有通过控制器,跟控制器没有联系,因此联锁起泵不受控制器是手动状态还是自动状态的影响。
需要说明的是,不管联锁起泵还是联动起泵,水泵控制柜都要转换为自动状态,否则,水泵启动不了。现实中有些压力开关只接了一组线,即与输入模块连接,不会接水泵控制柜的连线。