各位老师傅们,求教一个潜水泵耗电量的事

只看楼主收藏回复

rt,各位老师傅们好,是这样的,我自己配了一套果树灌溉用的设备,具体如下:
1、7.5kw潜水泵一台,扬程60m,水量25³,功率因数0.8。
2、75PE管400米,实际垂直扬程在30m左右
3、配线为16²㎜多芯单股铝线100米加6²㎜护套铜线50米。
4、电线杆主线为70²㎜铝线,我下到电表的线是35²㎜铝线,距离变压器180米左右,电压实测为380到390伏之间。
那么问题来了,我一小时的实际用电量是多少?不应该是7.5度吗?
我们这里农业用三相电为0.58元每度,经我由电费推算出的每小时用电度数怎么高达20度左右?我电话问过我们片区的供电局电工,他说这属于正常。
我本人用钳形电流表测过线路起点接触器下方电流为20-22A,明显电流偏大,但潜水泵是去年冬天才下水的新泵,今年截止到目前一切使用正常。我担心是否泵的质量问题或者说是缠线缠的铝线,当时泵买的不贵,正常要价大都在2000元左右,这个泵才1400元。还有是不是我买线不好,线损较大?16²㎜的单股铝线是一块钱一米。
问题交代完了,还望各位老师傅们能指点一二,找出问题出在哪里,在下不胜感激。


IP属地:山东来自Android客户端1楼2018-11-16 10:34回复
    铜铝线的接头我用的是铜铝管,运行中用手摸电线也不发烫发热,接触器配线为4²㎜硬铜线也没有发热现象。


    IP属地:山东来自Android客户端2楼2018-11-16 10:38
    回复
      2025-08-30 18:53:23
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      几相泵


      IP属地:河北来自Android客户端3楼2018-11-16 10:44
      收起回复
        好吧,单相的有7.5kw的泵?一般没这么大的吧?怨我没说明白,是三相泵


        IP属地:山东来自Android客户端4楼2018-11-16 11:14
        回复
          总电费多少?用电时间多少?
          电表装在始端?


          IP属地:辽宁5楼2018-11-16 11:25
          收起回复
            功率虚标吧,大标小,看实际电流


            IP属地:河北来自Android客户端6楼2018-11-16 12:06
            收起回复
              没人?电工吧真的沦落到如此地步?就会接个灯,接个插排了?


              IP属地:山东来自Android客户端7楼2018-11-16 15:00
              收起回复
                电压多少


                IP属地:浙江来自Android客户端8楼2018-11-16 18:05
                收起回复
                  2025-08-30 18:47:23
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  功率7.5kw,效率可不是100%。按照实际用电量,整机效率62%左右。产品效率太低了


                  9楼2019-02-19 11:18
                  收起回复
                    W=PT=根号3*U*I*T=1.732*380*20*1=13.16KWh


                    10楼2019-02-19 13:34
                    回复
                      7.5kw的三相泵,实测电流20左右是正常的。
                      原因是扬程太小,造成泵过载
                      潜水泵电机,实际扬程与理论扬程相比,不论是过大或是过小,都会造成泵过载。
                      这个不影响正常使用,对泵的效率影响也有限。电流虽然大了不少,但出水量可能随之增加。当然(也可能是)功率因数变小了。。。
                      实际上大部分泵都是工作在这个状态,毕竟扬程只能过大,不能过小,而由于余量保留,无塔压力没达到,等各种原因,必然会使泵工作在小扬程状态。


                      IP属地:河南11楼2019-02-19 14:42
                      回复
                        根据你的表诉,电源正常,接线也正常最细的线径是16平方铝线,完全可以胜任7.5KW电机供电(额定电流约17A)可以排除供电线路部分。
                        你的潜水泵扬程60米,井深30米,水平输水管道400米,水平输水管道每10米扬程损耗1.5米算。60米扬程-30米井深余30米,你的水平输水只有200米距离了,余下200米距离就超出扬程了(这里不计各种阻力,流量)
                        结论潜水泵电机超负荷了,通俗说水泵扬程不够。说到这里可能有人在问水泵电机超负荷了,要发热要烧毁电动的,具体问题要具体分析,如果电机超出的负荷不大,冷却又好电机是不会烧坏的,你的具体情况就是电机是水冷却,要比风冷却高2-3倍。估算一下水泵电机超出约1-2KW(根据你钳形电流表检测值20-22A)所以电机没烧坏。
                        题外话,不要怨“电工吧真的沦落到如此地步?”也不要怨“那我可以理解为我买的这个潜水泵电机太次是吗?”只是你的问题超出范围啦。
                        我这里没用理论公式去计算,只是用通俗的方法讲解一下,希望能帮到你。


                        12楼2019-02-19 16:13
                        回复
                          100米扬程,45kw电机的深井泵每小时出水量60立方,每小时耗电量是多少,怎么计算,请大神们了


                          来自手机贴吧13楼2019-07-31 17:15
                          回复
                            7.5千瓦每小时12度正常