电工吧 关注:551,839贴子:8,246,332
  • 29回复贴,共1

求老前辈帮忙看一下怎么回事。6平方的铜线发烫50度。

只看楼主收藏回复

是这么个情况,单位配电柜经第三方使用热成像仪检测,六平方线发烫,32A的漏保下桩头测得54度左右,线有47度左右,我用钳形电流表测了电流只有25到26A,现在要求整改,说温度过高。我把六平方线换了还是发烫,怕以前的老线是非标或者老化了产生发烫,所以换了。但是还是没能解决问题啊。这到底怎么回事?还是说这个温度是正常的?求各位前辈帮忙看看。


1楼2018-09-26 20:01回复
    我觉得线没有问题,下庄头比线要热。


    2楼2018-09-26 20:03
    收起回复
      2025-07-31 10:00:55
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      有没有前辈帮忙看一下!!!!跪求了!!!


      3楼2018-09-26 20:38
      回复
        你就不会拍照~。~


        来自Android客户端4楼2018-09-26 20:44
        回复
          用另一个测试仪器在测一次!发热在是火还是零?三相还是单相?铜线还是铝线?上图


          IP属地:广西来自Android客户端6楼2018-09-26 20:48
          回复




            7楼2018-09-26 21:09
            回复
              帮忙看一下,之前用的是25A的漏保,现在换成32A的漏保,下桩头温度还是54度左右。


              8楼2018-09-26 21:11
              回复
                6平方的线25-26A,每安过流4.5A左右。肯定发烫。线小了。


                来自Android客户端9楼2018-09-26 21:22
                收起回复
                  2025-07-31 09:54:55
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  线太细了,铜还是铝,单股还是多股你得说清楚啊


                  IP属地:黑龙江来自手机贴吧10楼2018-09-26 21:32
                  收起回复
                    接触面小,用鸭嘴线鼻压空开可降低温升,或电线头折回,锤扁一点


                    IP属地:河北来自Android客户端12楼2018-09-27 10:18
                    回复
                      54度有什么问题?80度也烧不了


                      IP属地:广西13楼2018-09-27 10:23
                      回复
                        6平方铜线最大值50A应该没问题.
                        空开32A
                        实测26A
                        是不是空开有问题,标32A,但实际带不动或者刚好满负荷.空开引起线发热.


                        IP属地:广东14楼2018-09-27 20:51
                        回复