在网上查了变频器的定时功能的用法都没有满意的答案。因设备需要启动运转一下以后自动停止,再启动再延时自动停止。于是想到了简易PLC逻辑功能,但很多人都是建议外接一个时间继电器延时,时间可以自由调节。无奈手头没有时间继电器,只好看变频器使用手册设置定时功能代替,缺点就是别人不知道怎么样设置定时时间。这里以深圳伟创变频器为例。
A.首先设置端子控制 E0-01 SET 1
B.设置频率主通道E-02 SET 2 外接电位器控制频率
C.设置F-08 SET 2 三线式运行控制1
D.设置F-01 SET 11 x1定义为三线式控制
设置F-02 SET 22 x2为定时器触发端子
E.设置F-30 SET 12 继电器输出端子TA,TC 定时时间到
F.设置F-38 SET 定时时间1~6500s 此时间根据设备运行时间设定
设置完成接下来是接线,TA,TC分别接com,x1端子,rev.x2并接至com按钮开关
如图:
有需要的朋友可以看看,互相学习!








