35kV电力输电线路耐张线夹,液压型与螺栓型的适用特点,
只看楼主
收藏
回复
庖丁板刀
中级粉丝
2
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
是一个风电场的35kV集电线路,位于河南省南召县的山区,覆冰厚度为20mm,场区地形为高山和山地地区,场区内山势连绵起伏,沟壑较多,植被茂密,乔木、灌木、草坡混杂分布,整个集电线路高差较大(约800m),请问耐张线夹用液压型与螺栓型,哪种更合适?
所涉及导线共三种,分别为JL/G1A-95/20,JL/G1A-185/30,JL/G1A-240/30,
NY液压型与NLL螺栓型.
建议根据上工程特点,从施工便利性,运行可靠性等角度分析,或者哪位大神帮忙更全面的分析一下,谢谢。
折梦点
初级粉丝
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
施工便利型用NII螺栓比较快,但没NY液压的安全系数高,导线一般95/20就能满足安全要求,可根据覆冰位段更换高标号导线。