锂电池ups吧 关注:140贴子:1,141
  • 3回复贴,共1

干货!锂电池UPS主机容量及电池容量的计算方法

只看楼主收藏回复

  锂电池UPS主机容量及电池容量的计算方法。怎么样计算锂电池UPS主机容量及电池容量呢?这是很多人都会问的一个问题,今天存能电气小编就来告诉大家锂电池UPS主机容量及电池容量的计算方法,赶紧收藏吧!

  锂电池UPS主机容量选型原则
  当负载为计算机负载锂电池UPS主机容量计算方法:
  需要设计锂电池UPS主机容量=设计负载功率÷0.8(UPS输出功率因数)。
  例如:机房负载的功率统计如下:
  数字硬盘监控记录主机:350W,10台,计3500W。
  显示器:120W,8台,计960W;怎么样计算锂电池UPS主机容量及电池容量。
  摄像机:平均2W,120只,计240W。
  监视器:150W,10台,计1500W。
  矩阵主机:180W。
  以上设备功率总计:6380W。
  需要设计UPS主机容量=6380W÷0.8(UPS输出功率因数)=7975W。
  UPS功率为整数,并且双数比较多考虑以后扩容因此选择一台10KVAUPS主机比较理想。
  锂电池UPS主机容量选型原则
  当负载为计算机负载锂电池UPS电池容量计算方法:
  需要设计锂电池UPS电池容量=设计负载功率÷标称电压×时间÷UPS输出功率因数。
  假设上述机房断电之后需持续供电2小时则:
  6380W÷192V(标称电压,根据实际参数来定)×2H÷0.8(UPS输出功率因数)≈80AH。
  因此,在没有特殊要求情况下,我们应该选用锂电池UPS主机10KVA,锂电池包容量104AH,依此选定主机型号CR-10KVA,锂电池包型号CPL19280。

CR系列机架式UPS—10KVA

存能电气192V锂电池包
  存能电气从事UPS电源行业多年,沉淀了丰富的专业经验,深谙锂电池UPS行业现状及特点,洞悉行业发展趋势,坚持以,安全,高效,节能,绿色,为设计、研发理念,为广大用户提供稳定、安全、便携的产品及完美的电力能源解决方案。
文章来源于:http://www.cune.com.cn


IP属地:湖南1楼2018-05-03 10:33回复
    确实是干货 亲们值得收藏


    2楼2018-05-03 10:36
    回复
      2025-08-31 19:00:59
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      收藏收藏


      IP属地:湖南3楼2018-05-03 13:15
      回复
        顶一下


        IP属地:湖南4楼2018-05-04 13:46
        回复