突然想到公众号上全部是关于系统上的东西,今天写一下热源上的主机,燃气壁挂炉吧,先写一些与我们平时使用和维修使用时相关的一些控制程序吧。
先说明一下,由于锅炉电路板生产厂不同,而且从生产厂家到锅炉厂家之后锅炉厂家会对电路板进行微调,所以部分程序可能会不对,但基本上不会错,会自己调较电路板的厂家还是不多的。。。。
先从基本的开停机说起吧
采暖:锅炉温度低于设定温度---风机启动--风压开关动作--水泵动作--(水压开关动作)--燃气阀打开,以点火功率运行,点火针放电---火焰反馈信号收到--检测出(回)水温度---调节燃气阀(风机水泵转速)---检测出(回)水温度---温度快达到设定值---调节燃气阀(风机水泵)---温度达到设定值---关燃气阀--关风机,水泵
热水:生活热水水流信号动作--风机、水泵启动---风压开关(水压开关)反馈信号正常--燃气阀以点火功率运行,点火针放电---火焰反馈信号收到--检测(进)出水温度--调节燃气阀(风机水泵转速)--检测(进)出水温度---出水温度超高----关闭燃气阀----出水温度下降--打开燃气阀---检测到水流信号消失----关燃气阀---关风机、水泵(或转入采暖)
根据电路板厂家的电脑板不同,有些电路板有多出括号内的步骤。
温度的控制
一般壁挂炉都采用高三低五的温度控制,就是如果你设定60度,一般要烧到63度才会停,然后停机后要到55度才开始启动。但有时厂家会对数值进行调整。
这个从温度控制上可以看到,壁挂炉不是恒温的!所以我经常说,一般的壁挂炉,在温度控制上还比不上一二千的燃气热水器!毕竟一二千的燃气热水器上的温度控制都是正负0.5度!
还有从这个上可以看到,壁挂炉由于有一个温度区间的存在,所以有时锅炉达到温度停机后,温度下降一二度,壁挂炉不会启动,它是一定要低于设定温度五度后才会启动,这时需要对那些因为温度开停机敏感的客户进行解释,壁挂炉就是这个工作原理。
防频繁启动
壁挂炉在有时停机后,明明温度低于设定温度10多度了,壁挂炉还不启动,一般是触发了防频繁启动功能,这个功能从字面上可以理解,防止壁挂炉频繁启动,因为毕竟壁挂炉只一个8度的温度区间,有时这几度一下上去了,一下下来了,壁挂炉老是开停机,使用寿命降低,所以壁挂炉设置了这个功能,他的工作原理是检测上次停机原因,如果是因为温度超高停机,那当温度下降后,还需要等待一定的时间再启动燃烧,如果再次因为温度超高停机,等待时间继续延长,我碰到过某壁挂炉厂家,当四次温度超高停机后,等待时间需要四个小时的。。。。后面售后骂声一片。。。。。
这个功能对售后上最大的影响就是如果客户只开了一二个采暖回路,房间温度怎么也烧不上去,因为如果客户只开了一二个回路,采暖温度很快达到,锅炉停机,重复一二次后,触发防频繁启动功能,强制性停机半小时,这样对客户家的采暖来说就是开半小时,停半小时,甚至停几个小时,反映到采暖上去就是温度升不上去。。。然后客户说锅炉问题。。。
后清扫
后清扫指的是锅炉停机关闭燃气阀后,风机会强制性运行几分钟,把锅炉内部的废气排出去,其实这个功能用户基本感觉不到,但相类似的还有一个功能,就是水泵的一个后循环时间,在锅炉停机后,水泵会强制运行几分钟或半个小时,甚至于有一个品牌,水泵要强制性运行到锅炉水温低于一定值!带来的后果是,锅炉明明达到温度停机了,或者客户把采暖关了,锅炉还在不停的响,不停的在震动,然后客户又找你麻烦,说锅炉坏了。。。。
点火功率和最小功率
锅炉在采暖点火时,那时点火的功率一般是正常功率的40%,但生活热水点火时,很多厂家是调到了100%,原因主要是为了保证点火成功率和热水稳定性,但在正常燃烧时,电路板调节燃气阀,有可能会把燃气阀最小功率调到30%甚至于5%,这个在平时感觉不大,但在燃气压力低的时候会出现一个现象,就是锅炉明明可以点燃火,或者说采暖点不着火,生活热水点得着,然后烧着烧着就熄了,基本上可以确定是燃气压力问题。
锅炉的几个控制程序我就先写到这,我是想到哪写到哪,如果大家有什么想了解的,给我留言,我会的,我会写出来,不会的,能问到我也写,问不到我就装作没收到留言吧
