请教大神们一个问题,关于火线和零线短接的
只看楼主
收藏
回复
贴吧用户_QE5UUAX
业余电工
3
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
情况是这样,我家的线路里面线管是金属的,不知道因为什么原因导致线路里的零线和地线处于短接状态,导致漏电保护器跳闸推不上去,然后小区物业电工来了,将漏电保护器下方接线的零线和火线位置对调了一下,也就是对调后火线和地线直接短接了,这样漏电保护器就能使用了,也不跳闸了,可我觉得这样的隐患挺大的,就比如说是不是这样用电量会增加,或者安全隐患有哪些呢,为了我全家的人身安全请大神解答
送TA礼物
来自
iPhone客户端
1楼
2018-03-10 18:12
回复
贴吧用户_QE5UUAX
业余电工
3
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
求高人赐教
来自
iPhone客户端
2楼
2018-03-10 18:34
回复
收起回复
2025-08-31 12:08:42
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
wzf3824
高级技师
13
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
你不都发一次了吗?按照你的描述,是不可能的,但是这样用是没有问题的,只要你保证开关是漏保就行,如果用空开的话,可能会丢电,
IP属地:吉林
3楼
2018-03-10 19:36
回复(3)
收起回复
bdlx_1668
技术员
10
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
先说清楚。LZ这个问题火线和零线根本就没短接,电工来处理的前后都未短接。零火短接那严重了,可不是漏保动作,是空开过流保护。
因漏保检测的是零火电流差值,而漏电源头是火线。零火对调问题解决,说明在当前穿管环境下,零线的绝缘强度高于火线。把它当成火线漏电电流已经正常,不足以触发漏保。
这样做当然不够好(至少所有插座也应该零火对调),但确实可以使用。同样的环境下,一根电缆绝缘强度已经不行,另一根估计也够呛了,最好查出到底是哪段漏的,换线。但动静就大了。
IP属地:北京
来自
手机贴吧
4楼
2018-03-10 19:51
回复(2)
收起回复
bdlx_1668
技术员
10
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
即便是漏点电也不会感觉出电费增加。能觉出费电的漏电还得了。
这么做直接的问题是所有插座零火全反了。最好都打开对调。灯开关是切零,关灯后灯座上也带点。换灯泡什么的需要拉闸。
是否是除了砸墙外的最佳方案不好说。应该一路一路排除,查出是哪里的问题。至少应能确定一定的范围,也可能故障点解决并不难。
IP属地:北京
来自
手机贴吧
5楼
2018-03-11 17:26
回复
收起回复
登录百度账号
扫二维码下载贴吧客户端
下载贴吧APP
看高清直播、视频!
贴吧热议榜
1
黑科技炸场?九三阅兵装备大猜想
2035590
2
天价补贴惹众怒,印尼人民火烧议会
1751948
3
晚Jie不保!FPX被NIP送回家
1312136
4
假面骑士加布结局爆典,冥作加一?
1271808
5
8月30日乐子内容限定
954616
6
以军突袭!胡塞总理被斩首
794350
7
画男硬说女,集美自创自然女人设
728232
8
每天一个宝藏吧——晶体化学吧
649658
9
狼队脆败WB,该大换血了?
560714
10
作死!菲律宾勾结台独激怒中国
470862
贴吧页面意见反馈
违规贴吧举报反馈通道
贴吧违规信息处理公示