【求助】西门子Profibus DP网络OLM模块的使用问题。

  • 只看楼主
  • 收藏

  • 回复
  • ws389206830
  • 进入深层
    10
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
小白现在在做一个项目,使用417-5H冗余系统,现将工厂三楼新加的10个从站并入一楼原有系统里面,所以在工厂一楼最后一个站安装一个OLM光纤耦合器,在三楼第一个站安装一个OLM光纤耦合器。
小白有如下几个问题需要请假:
1.一楼最后一个从站原先是DP接头是打到ON状态,系统并入后,将一楼最后从站DP头打到OFF状态,并将三楼最后一个从站DP头打到ON状态。
2.现在光纤已经接入OLM模块,但是硬件程序尚未下载。此时OLM模块SYSTEM、CH2-LEVEL、CH3-LEVEL三个状态指示灯亮红灯。(我想问下,硬件光纤连接无问题,是否因为程序未下载的原因才会导致该状态灯亮红灯)
3.小白使用的G12两光口的OLM模块,没有使用星型拓扑结构,到时CH3空余不用,是否会因为没有使用,会导致CH3的指示灯一直爆红灯?



  • ws389206830
  • 进入深层
    10
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
没人顶吗?


2025-08-23 06:15:19
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
  • 泡面的艺术
  • 只是听说
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
所以,现在解决了吗


  • 双鱼黯然灯火
  • 了解更多
    9
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
光路通断和有没有程序没什么关系,一路CH2,是两根线,需要交叉接到下一个OLM的CH2(我们以前使用的时候是为了主备形成环网,所以上一个的CH3接下一个的CH2)