三菱QD75P4定位模块损坏,如何更换为三菱QD75P4N

  • 只看楼主
  • 收藏

  • 回复
  • 酸菜花开
  • 熟练编程
    5
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
工控件由于其工作时间、环境的多种问题原因,导致控件的损坏,那么如何更换就是我们经常关注的问题了,今天以三菱Q系列plc为例,主要讲三菱QD75P4定位模块损坏,如何更换为三菱QD75P4N
三菱QD75P4定位模块更换为三菱QD75P4N大致可分为三步
1、通过USB-QC30R2电缆电脑跟QCPU通讯,新建一个空白程序,根据实际的槽位添加QD75模块,这里以0号槽位不例(所以是QD75D2),下载QD75P4模块参数设置并保存。如图1 所示,在设置确认无误后,就可以按下执行命令了。


图1
2、在完成以上动作后进行断电,断电后添加带N的新模块“QD75D2N”替代之前的QD75D2(即QD75P4更换为QD75P4N)。为了避免冲突需要将旧模块槽位改为1(按实际改动),然后上电将QD75P4模块的设置参数下载至新建的定位模块参数中,这一步非常关键。如图2 所示。



图2
3、在完成以上所有的步骤后再次断电重启,测试运行即可。
到这里就是本文“三菱QD75P4定位模块更换为三菱QD75P4N”的全部内容,如有疑问或需要相关技术支持和三菱电机产品服务,可详询深圳海蓝机电官网,亦可与我们直接联系,服务热线:0755-88356415,86-0755-88356296