电工吧 关注:541,333贴子:8,115,871
  • 18回复贴,共1

请教一下10米长4分水管装满水,电阻有多大?

只看楼主收藏回复

热水器离卫生间约10米,是4分水管,如果热水器漏电,在卫生间淋浴还会触电吗?


IP属地:山东1楼2017-07-17 08:29回复
    接地的是水管不是水,再者水的阻值高于铁管


    2楼2017-07-17 08:38
    回复
      只说一句,断电洗澡。


      来自Android客户端3楼2017-07-17 08:39
      回复
        断电洗澡最有效


        IP属地:广东来自Android客户端4楼2017-07-17 08:42
        回复
          楼上几位,因为太阳能不太好用,只能加热到30度,所以想在太阳天热水出口接个即热型的。太阳能离卫生间大约10米距离。想问问这么长的ppr水管,里面水的电阻有多大。


          IP属地:山东5楼2017-07-17 09:07
          回复
            4分管,壁厚3.5的,10米长,水的电阻足够大,绝对不会触电,当然,前提是使用的是绝缘水管。
            我计算给你看吧,
            纯水不导电,普通水之所以导电是因为里面有各种离子,水越脏导电性越好,电阻率就越小。
            由于不同的水的电阻率不同,为了保守起见,我们用河水的电阻率来计算,河水若不是重污染,电阻率一般大于500欧姆厘米,4分管的内径是1.3厘米,面积是1.33平方厘米,每厘米的电阻是376欧姆(500除以1.33)。10米长也就是1000厘米,电阻是37.6万欧姆(376*1000),通过的电流最大是0.56毫安,大多数人感觉不到这个电流。
            事实上,国家标准是在水中游泳的时候允许的安全电压是2.5V,此时人身体电阻是500欧姆左右(浸泡在水中),所以人体允许通过的安全电流是5mA(在水中的情况,在普通情况允许的安全电流是10mA),也就是说,4分管的长度只要超过1.12米,电阻就足够大,足够安全了。
            而自来水的电阻率,是有国家标准的,要求大于1300欧姆厘米,稍微清澈一点的河水就能超过这个标准,所以大多数自来水公司都能轻松达到这个标准的,按照这个标准计算的电阻就更大了。
            完全不用担心触电。
            所以,在家里应该注意不要直接使用不锈钢软管接电热水器,先用PPR管走1米,然后接热水器就很安全了。


            6楼2017-12-23 14:23
            收起回复
              装个漏保,一刹那跳闸,电不死
              热水器接地


              IP属地:上海7楼2019-12-31 17:15
              收起回复