家里新买的冰箱插在普通插座那一路上,普通插座那一路的漏电保护开关会时不时的跳,推上去之后过一会又会跳。但是插在空调那一路上正常使用,不会跳。求大神分析分析是什么个原因。。给跪了


IP属地:山东来自Android客户端1楼2017-04-30 09:11回复
    首先确定是漏断跳还是断路器跳,我个人认为你得漏断有问题


    来自Android客户端2楼2017-04-30 09:14
    收起回复
      2025-05-09 19:22:12
      广告
      普通开关那一路不插冰箱就不会跳


      IP属地:山东来自Android客户端3楼2017-04-30 09:24
      回复
        你把跳闸的那路插座用电水壶烧水试试跳不跳,跳的话就先换个漏断,如果不跳换冰箱


        来自Android客户端5楼2017-04-30 09:48
        收起回复
          并且我把冰箱插在普通插座那一路上的另一个插座上也会跳


          IP属地:山东来自Android客户端6楼2017-04-30 09:48
          回复
            换个大的


            来自Android客户端8楼2017-04-30 09:55
            回复
              电流不够


              来自Android客户端9楼2017-04-30 09:55
              回复
                大神们能不能深思熟虑以后给我个准确的答案


                IP属地:山东来自Android客户端10楼2017-04-30 10:00
                回复
                  2025-05-09 19:16:12
                  广告
                  建议找专业电工上门


                  IP属地:河北来自Android客户端11楼2017-04-30 10:09
                  收起回复
                    冰箱电流大了,普通插座不行,空调插座16A的


                    IP属地:江苏来自Android客户端12楼2017-04-30 10:20
                    回复
                      好难受


                      IP属地:山东来自Android客户端13楼2017-04-30 12:29
                      回复
                        老乡


                        IP属地:山东来自Android客户端14楼2017-05-01 19:52
                        回复
                          漏电保护器的复位按钮跳出来的,基本上确定是线路漏电引起的


                          IP属地:山东来自Android客户端15楼2017-05-01 19:57
                          回复
                            漏电了


                            IP属地:云南来自Android客户端16楼2018-05-06 16:35