电工吧 关注:552,316贴子:8,253,486

自制漏保检查工具,简单可靠

只看楼主收藏回复

请看看视频详细解释
http://v.youku.com/v_show/id_XMjczNDYyOTEzMg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
视频里介绍我自己发明的一对漏保检查工具,它们结构简单(看图下面),完全可以自己手做,检查的结果也可靠,第一个检查漏保在漏电30mA时能否跳闸,第二个检查漏保在漏电15mA时能否保持稳定。检查漏保方法
完全不需要用到地线,农村乡村就有很多装有漏保,但却没有地线,不容易检查漏保,有了这个工具,就容易多了。。。
第二个工具也可帮忙检查漏保的负载是否存有小漏电(几个mA),老旧的负载和其布线的小漏电可随时变大而使漏保“无故跳闸“,很头疼......


IP属地:新加坡1楼2017-04-29 13:13回复


    IP属地:四川来自Android客户端2楼2017-04-29 13:21
    收起回复
      2025-08-21 05:50:37
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      不错,可以授予继电保护初级工荣誉称号


      IP属地:江苏来自Android客户端4楼2017-04-29 14:20
      收起回复


        来自Android客户端9楼2017-04-29 20:59
        收起回复
          在农村乡村里很多居家甚至家庭式作坊都没有弄地线,漏保是他们唯一用电的安全保障器材,可是有些已经很老旧,有些本来就是不良品,希望电工有空动手制作这两个简单的工具,有机会就替他们检查一下漏保


          IP属地:新加坡来自iPhone客户端10楼2017-04-29 21:51
          收起回复
            如果在讲解一下工作原理,并且如何选用电阻,更赞哦😄


            来自Android客户端11楼2017-04-29 23:06
            收起回复
              首先,有这种检测漏保的设备卖,和万用表差不多大,随便找个插座插上,就可以看到零火地接在那个端子上,不是左零右火还会亮红灯,按一下测试键就可以测试漏保是否正常跳闸。成本也就几十元买到,安全可靠。这个是专业测量队的必备装备,非专业并不需要,漏保上自带一个测试按扭,上面明确标注每月按一次,不跳直接换。不需要这么折腾。


              来自Android客户端16楼2017-05-01 12:07
              收起回复
                按一下漏保的【T】按钮,就可以测试漏电保护电路的工作状况了。放着厂家提供的漏保检查按钮不用,再弄一个,是不是多此一举了


                IP属地:江西17楼2017-05-01 16:04
                收起回复
                  2025-08-21 05:44:37
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  现在的品牌漏保,都采用54123这款性能优良的漏电保护装置专用集成电路,工作可靠。




                  IP属地:江西18楼2017-05-01 16:17
                  收起回复
                    【alvin7890: 你的上面的电路图里的测试按钮电阻R6 是3.9K欧,3.9k欧在220V电压下的电流是56mA, 为什么是模拟56mA漏电 而不是30mA? 应该去问一下那个制造商!可见有自己的工具很重要!】
                    @alvin7890 建议你去看看GB6829-2008 剩余电流动作保护电器的一般要求和


                    IP属地:江西22楼2017-05-01 20:04
                    收起回复
                      这里讲一讲我们家用漏保的典型漏电断电(跳闸)的特性,这里我们把整个漏保当成一个单一的电气组件,只讲它的整体特性,而不说里头的电子(或电磁)的电路工作原理。
                      一般家用漏保的跳闸额定(漏电)电流是30mA(0.03A),这个参数30mA都清楚地标明在每个漏保的正面,也就是说一旦火零线的电流差值达到30mA时,该漏保就一定要在0.1秒以内跳闸断电。如果火零线的电流差值只有15mA(30mA的一半),那该漏保就要一定保持稳定(不动作,不跳闸)。漏保三个性能参数(30mA,0.1秒和15mA)很重要,如果其中一项不达标,不及格,那这个漏保就应该被更换了,而新的漏保不应该出厂。。。。下回继续


                      IP属地:新加坡26楼2017-05-02 11:51
                      收起回复
                        楼主,我新手不太懂,有时候我看他们颠倒零火位置,然后漏保开关就不跳了,为什么啊,难道这样就没有电流差了?


                        IP属地:辽宁27楼2017-05-02 15:24
                        收起回复


                          来自Android客户端28楼2017-05-02 20:55