隔音吧 关注:2,174贴子:15,743
  • 0回复贴,共1

隔音板的应用案例

只看楼主收藏回复

隔音板的应用案例
本案例选择某学校办公楼一层的一间教师将其改建为录音室。该教师内部净空9490*6270*3600,上部有两道高700的横梁,其四周相对僻静,有良好的隔震、通风和防火设施。如图1-1图1-2所示,将该教室分割为录音室和音控室两部分。录音室内部净空5600*5100*2400,主要用于采集语音、图像、影像等各种语音学相关信号和数据;音控室内部净空6270*33903*2600,配有高性能计算机、调音台、视频采集系统、传声话筒等控制设备,对信号采集过程进行实时监控。
本案的录音室由普通教师改建而成,采用房中房结构进行规划设计从而达到经济适用、坚固耐用和符合环保的要求,录音室与实体墙之间保留70mm的空隙,外墙的表明要求光滑,以增加对声音的反射。地面采用浮筑式地面,具体结构为,橡胶减震垫安装在地梁方管上,铺设在地面,地梁上铺放我公司研发的专利隔音金属模块板。同时将四面墙与顶用隔音模块板安装固定,整个录音室房中房与周围结构没有任何钢性连接,从而切断固体噪声的传递途径。
主题框
架的安装设计:
如上图所示,地梁的结构,立柱采用100*140+100*40+20
*20的三种规格方管拼焊而成,与地梁100*60的方管用折弯片40*60*40螺栓紧固连接。
立柱采用20*60的方管,用折弯片上下连接。所有管子内全部用超细的玻璃纤维棉填充,封盖封头。地梁下方安装100*100*50的橡胶减震垫,切断隔音房与地面的震动连接。
隔音板的声学设计;
该项工程采用我公司最新研发的高性能隔音模块板。进行模块式安装。隔音板的厚度为60,面密度为27KG,隔音量为45DB。是国内市场上同等隔音量产品中,最轻最薄,的环保产品。隔音板两侧配有15*30的安装龙骨。再施工中,只要工人安装总装图的编号,用自攻螺丝打紧固定在骨架的龙骨上,加上密封盖即可。可多人多处同时施工。
隔音窗的声学设计:隔音窗是录音室与音控室之间的观察窗,采用固定式双层夹胶玻璃,玻璃间距100,四周为吸声、隔音构造,为了避免频率重叠产生共振,玻璃之间设计成不平行的错位结构,留有3-5度的倾斜度。进线管设置在窗户下方位置,在玻璃窗下龙骨上开三个直径30的圆孔穿线。一个孔走视频线,一个孔走音频线,一个孔走其它设备信号线。线管进线后用硅胶密封,用泡沫胶从线管室内室外两端分别赛实密封。
通风管道的声学设计:录音室的进风口和出风口设置在两个端头的对角线上,上送下回,封口截面积均为600*400,安装三速可调的低噪声风机和消声管道。保证录音室换气10次/H以上。为防止外界声音串入,外壁和消声器外加隔音构造。空调安装在录音室外侧与消声器相,实现进风温控一体。空调正常工作状态下,室内温度保持在18-25度相对湿度为40%-70%。
(江浙沪可以免费上门测量,为客户量身定制。)


1楼2017-04-19 09:59回复