一、电池连接注意事项
1、电池箱共四层,每层放4只蓄电池。
2、连线时,千万注意不能短路,较长线的另一端电好用绝缘胶布包住,避免碰到其它他电池极柱。
3、电池线与UPS主机连接线时,先固定一条,另一条先轻触UPS对应接线端子座一下(此时有轻微打火现象),让内部电容充电,将接线点电位拉到一致。
4、电池安装注意正负极性,16只蓄电池为一组,每组蓄电池采用串联方式连接,正负极电压在192V左右。
5、串联后联接至电源主机端子台电池组连接处,严禁正负极反接!
6、电池箱组装方法详见电池箱包装内的说明书。
二、C10KS电气参数要求
UPS电源主机内有详细的说明书
三、UPS安装配线环境要求
1.安装环境要求
1)UPS周围环境温度范围为:0~40°C,环境湿度:20~90%,储藏温度:-25~55°C;
2)UPS必须放置在通风良好,远离水,远离可燃气体及腐蚀剂;
3)海拔高度低于1500米;
4)UPS避免放置在阳光直射;
5)UPS避免放置在有激烈振动的场所。
2.安装场地要求
为便于UPS散热,UPS必须放置在通风良好的地方,UPS不能侧放,必须保证UPS的进、出风孔风道畅通,同时为便于UPS维护,UPS的放置场所必须满足:
1)对于后备式机器,以通风良好,进、出风孔畅通为原则;
2)对于在线式机器,除满足上述条件外,还必须预留维护空间,UPS以及电池与四周其他物体的距离如下示意图所示:
a)对于C1~3K机器,D1≧500px,D2≧500px
b)对于C6~3C20KS机器,原则上D1≧1250px,D2≧1250px
c)对于3C3机器,D1≧1250px,D2≧1250px
d)对于C6K以上机器,安装前需考虑楼层对机器和电池组的承重能力UPS具体重量,请参考相应机种的使用手册或UPS外包装箱。
e) 6KVA 以上UPS安装时,输入、输出线在连接后需预留500px以上的长度,以保证机器能前后左右移动。
f)放置场所应有充足的照明条件,并预留插座以方便今后山特公司维护。