挡烟设施的设置

  • 只看楼主
  • 收藏

  • 回复
  • 郑州太奇兴宏程
  • 新兵
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
2016年一级消防工程师<综合能力>复习资料:挡烟设施的设置
(一)检查内容
1.挡烟高度
  挡烟高度即指各类挡烟设施处于安装位置时,其底部与顶部之间的垂直高度,要求不得小于500mm。
2.挡烟垂壁
  挡烟垂壁有固定式和活动式两种。固定式挡烟垂壁是指固定安装的、能满足设定挡烟高度的挡烟垂壁;活动式挡烟垂壁是指可从初始位置自动运行至挡烟工作位置,并满足设定挡烟高度的挡烟垂壁。主要对挡烟垂壁的外观、材料、尺寸与搭接宽度、控制运行性能等进行逐项检查。
(二)检查方法
  查阅消防设计文件、建筑排烟平面图,了解防烟分区的划分、挡烟设施的设置位置,对照挡烟垂壁产品的出厂合格证和有效证明文件,核实型号规格与消防设计的一致性后开展现场检查,主要进行以下操作:
1)查看挡烟垂壁的外观,挡烟垂壁的标牌牢固,标识清楚,金属零部件表面无明显凹痕或机械损伤,各零部件的组装、拼接处无错位。
2)测量挡烟垂壁的搭接宽度。卷帘式挡烟垂壁挡烟部件由两块或两块以上织物缝制时,搭接宽度不得小于20mm;当单节挡烟垂壁的宽度不能满足防烟分区要求,采用多节垂壁搭接的形式使用时,卷帘式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于100mm、翻板式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于20mm。宽度测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。
3)测量挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面的最小距离,此距离不得大于20ram,测量值的允许正偏差不得大于规定值的5%。
4)观察活动式挡烟垂壁的下降,使用秒表、卷尺测量挡烟垂壁的电动下降的或机械下降的运行速度和时间。卷帘式挡烟垂壁的运行速度应大于等于0.07m/s;翻板式挡烟垂壁的运行时间应小于7s。挡烟垂壁必须设置限位装置,当其运行至上、下限位时,能自动停止。
5)采用加烟的方法使感烟探测器发出模拟火灾报警信号,或由消防控制中心发出控制信号,观察防烟分区内的活动式挡烟垂壁是否能自动下降至挡烟工作位置。
6)切断系统供电,观察挡烟垂壁是否能自动下降至挡烟工作位置。
7)更多消防工程师讲义及重点可以太|奇 兴|宏程官网,助您一举通关。