防 冻
5.1.1 室外埋地不锈钢复合水管应埋设在冰冻线之下。
5.1.2 在室外明露或室内有可能冰冻的情况下,不锈钢复合水管应采取防冻措施。
5.2 保温隔热
5.2.1 室内明敷热水管道应保温隔热。在有可能结露的场所宜采取防结露措施。
5.2.2 室内嵌墙管道的保温材料厚度,应根据管道长度、水温、环境温度和供水时间经计算确定。
5.2.3 不锈钢复合水管的导热系数可按下式确定:
(5.2.3)
式中 λ——不锈钢复合水管的导热系数(W/m.K);
λ1——外层镀锌钢管的导热系数,一般可取54W/m.K;
δ1——外层镀锌钢管的计算壁厚(mm),镀锌或非镀锌焊接钢管的计算外径、壁厚见表5.2.3—1;
λ2——内层不锈钢管的导热系数,一般可取25W/m.K;
δ2——内层不锈钢管的计算壁厚(mm),其壁厚见表5.2.3—2。
表5.2.3—1 镀锌或非镀锌焊接钢管的计算外径、壁厚(mm)
公称直径DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
外 径 21.3 26.8 33.5 42.3 48.0 60.0 75.5 88.5 114.0
普通壁厚 2.4 2.4 2.7 3.0 3.3 3.3 3.5 3.5 3.75
加厚壁厚 3.25 3.5 4.0 4.0 4.25 4.5 4.5 4.75 5.0
表5.2.3—2 不锈钢管的壁厚(mm)
公称直径DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
壁 厚 0.35 0.4 0.45 0.45 0.45 0.50 0.50 0.50 0.55
5.2.4 因镀锌或非镀锌钢管和不锈钢管为同一属性,其导热系数为同一级别,所以在一般的场合,为了计算方便,可以视不锈钢复合水管为一体,其导热系数可取50 W/m.K。