回复 @lostinheart :
(以下说明并非权威解释,如果需要权威解释,看看流体力学的书籍即可,我只是尽量用简单的语言来解释一下)
1,首先,空气(流体)在管道中流动,具有能量。这部分能量通常可以分成三部分,
1)由于流体所处位置高低不同,流体具有的能量不同,这部分是势能,往往习惯用H表示。
2)由于流体分子不规则运动,作用于管壁方向的压强,我们叫静压,习惯用P表示。
3)由于流体流动而具有的动能,我们称之为动压,动压是一个与流体密度、流速平方、重力加速度有关的表达式。
那么,由于流体的流动,会与管壁产生摩擦,分子间冲击加剧,会损耗能量,那部分损耗,就是压力损失(称为水头损失,流体是气体的时候,也会被称为水头损失,或者压损,压力损失都行)
在流体力学里,描述流体能量的方程我们叫做伯努利方程。具体的方程我就不说了,随便搜一下就知道了。
好了,现在回答你第一个问题
1)全压、静压、动压的关系:全压=动压+静压。因为流体每时每刻都具有静压和动压2个参数(流速为0的时候,动压为0),为了研究方便,我们把动压与静压的和,叫做全压。静压是与大气压力有关的参数,有时候流体静压会高于大气压,有时候会低于大气压,所以静压有正负,动压是与流速平方有关的参数,所以动压永远是正的。
由于流体流动,所以就会产生能量损失,这部分损失即不能简单说是静压,也不能简单地说是动压,那么假设有一段管道,起点是A,终点是B,我们假设它是水平的,势能忽略,那么列出能量方程就是:
A点总能量=B点总能量+A到B之间的能量损失(或者写作:A点总能量-损失=B点总能量)
简单也可以写成:
静压A+动压A=静压B+动压B+A到B之间的压力损失。
这里可以看出:
动压是跟流速平方有关的数据,因此对于已知管道,已知流量的情况下,动压A,动压B可求,压力损失可求,因此,A点,B点的静压也分别可求。具体求损失的办法我就不展开了。你随便看看流体力学的书就知道。
2)机外余压,指的是风机类的设备,在扣除设备内所有部位的损失后,在出口部位所能提供的能量总和,因此在通常意义上机外余压可以理解为机外全压(注意这与设备的全压概念不同,其实不要去过度纠缠这些词语,理解其概念才是重要的)。由于各厂商提供的数据习惯不同,因此也会遇到机外静压等概念。这些都与风机设备出口的压力测试方法有关,当流速为0的时候,就只剩下静压了。为了不混淆,你可以简单理解为设备能向系统提供的总能量。其实最简单的办法就是使用风机的性能曲线,用性能曲线进行系统选型和计算,就不必纠缠静压、动压、全压的概念。
3)静压不能简单地跟风速挂钩,他们之间没有纯粹的函数关系,用上面我提供的系统能量方程就可以理解了。动压与流速有关。静压可以认为与流速无关。
4)风口处的流量,与很多参数有关,与管径、风机大小、系统总阻力损失、风口的形式等等因素有关,不是个简单的一一对应关系。但是,我们在做流体力学计算的时候,有个重要假设,就是在系统流速不是非常高的时候,我们认为流体不可压缩,因此,就存在一个质量守恒的原则。也就是系统的总流量=各风口流量总和。但是单一风口流量具体是多少,要通过系统的水力计算来获得。我们在设计的时候,往往是倒过来,先假定各个风口的流量,然后获知系统总流量,然后再求出系统总损失,再选择风机类设备的。如果你想了解系统已经完成,如何在风口部位控制流量,那么最常用的方法就是通过风阀来控制。风阀的开启度,可以控制流量。就像家里的水龙头道理一样,开大,水大,开小,水小,关闭,就没水。
5)静压箱是不能延长送风距离的。静压箱的原理是降低系统的动压,增加系统的静压,从而使得风量的分配均匀,还有一定的消声作用。你应该用水管子浇过花吧。当我们想浇远处的花花草草的时候怎么办?捏紧管口,留个小出口,水就会飞很远,对吧?这是利用减小出口管径,增加动压,牺牲流量,提高流速的办法实现的。你不会把水灌到一个大水箱里来使得水流的更远吧?如果你需要输送的距离远,就要通过水力计算,选择合适的管径和流速。需要指出的是,输送距离越远,管道的水头损失越大,系统的能量消耗的越多,到了末端能提供的风量就越小。
对于你说的设备,如果要输送很远的距离,当水头损失很高的时候,是无法保证500立方的风量的,但是你说的那个静压的参数,具体是什么位置的静压,我也不敢乱下结论,说错了就会……建议找厂家要到设备的性能曲线,结合管道的水力特性曲线来选择设备。
我尽量用简单直白的语言解释、表述你的问题,自认为高手或者理论专家请自觉绕行。为避免不必要的纠纷,以上言论仅代表个人意见,不代表权威解释。如果你需要权威解释,可以参考《流体力学》类书籍。
