4、高电导率晚期渗滤液处理工程——安定垃圾填埋场
安定垃圾卫生填埋场1997年建成使用,现实际每天处理垃圾1100立方米,主要接收宣武全部、丰台部分、大兴部分、房山小部分城市生活垃圾。
安定垃圾填埋场渗滤液属于晚期渗滤液,其渗滤液特征近似于阿苏卫垃圾卫生填埋场,但其电导率高达30000μs/cm,处理工艺采用预处理——二级DTRO-高压DTRO,浓缩液进行焚烧处理。
填埋场渗滤液由现有进水井内的提升泵提升至生化预处理池的A段(酸化水解段,由现有氧化沟改造),水解段内设两台潜水搅拌器,以维持池内的微生物处于悬浮状态,并使进水与0段回流液有效混合,完成生物吸附过程及反硝化过程。A段出水流至0段进行好氧生物处理,完成硝化过程,曝气由池中的4台潜水曝气机完成,并有效去除渗滤液中的COD,BOD5及NH3-N。生化预处理池出水重力流至改建的竖流式沉淀池中,经沉淀分离水中的活性污泥后,重力流至改建的中间水池中,由设在池中的提升泵输送至两级DTRO处理系统进行处理。沉淀池底部的沉淀物由水泵抽回到生物处理系统中。
系统处理能力200吨/日,净水总回收率为82.2%,每日产生净水164.4吨,浓缩液35.6吨。净水直接排放至清水池中,可用于洗车、绿化等,多余部分则直接排放至厂外水体,浓缩液进行焚烧处理。处理系统参数列于表5。
由于渗滤液的电导率高达30000μs/cm,为了达到较高的回收率,一级DTRO的浓缩液经过高压DTRO单元进行进一步浓缩,其单元回收率为11%左右。高压DTRO系统为批处理运行方式,进一步得到浓缩的浓缩液不断回到浓缩液贮存箱,待贮存箱内浓缩液的电导率达到一定数值或液位降到一定高度时,本批处理结束。 在有高压透过液对出水水质进行贡献的情况下,DTRO系统的出水水质始终能够保证达到一级排放标准。