从系统组成、水质状况、处理效果等工程角度介绍了碟管式反渗透技术(DTRO)处理我国不同时期填埋渗滤液及堆肥渗滤液的几项工程。这几项工程均具有占地面积小、运行稳定、出水水质高等特点,均达到我国生活垃圾填埋污染控制标准(GB16889-1997)中生活垃圾渗滤液一级排放标准,从而说明DTRO系统具有很大的推广应用价值。


1楼2015-03-23 13:08回复
    1、DTRO的应用概况
    1.1碟管式反渗透系统组成及特点
    垃圾填埋渗滤液是一种污染严重且成分复杂的高浓度废水,其成分及流量随季节及填埋时间变化极大,可生化性随填埋时间的延长而变为不可生化性,处理难度高。反渗透技术已被认为是当前最先进有效的渗滤液处理技术,因其不但能够保证产水水质,并尽可能地浓缩分离出的渗滤液成分。
    1982年,碟管式反渗透(disctubereverseosmosis,DTRO)开发成功,成为渗滤液处理中最成功的膜组件类型。碟管式反渗透系统由六个子系统组成:预处理系统(包括砂滤器和滤芯过滤器)、两级反渗透系统、自动清洗系统,PLC控制系统、除味系统、浓缩液处理系统。除浓缩液处理系统根据工程需要配套外,其余系统均整套内置。
    碟管式反渗透敞开式的膜柱结构及特殊水力设计条件,具有以下优点:
    处理效果不依赖于进水的可生化性,系统稳定,出水水质高;
    不依赖于预处理,开放式流道可处理含胶体及悬浮物较多的废水;
    模组件流程短,流道宽,特殊的水力条件使液体在膜柱内湍流行,不易发生膜污染; 污染易清除,尤其是生物污染去除效果显著;
    回收率高,20-50bar回收率可达80%,压力达150bar时回收率可达90%; 标准化的模组件系列,组装灵活,易于室内及集装箱内安装,占地面积小; 能耗及运行成本低;
    自动化程度高,易于操作及维护。
    1.2DTRO的应用概况
    目前世界使用DTRO技术的渗滤液处理工程已达200多座。DTRO系统的工程应用概况见图1。这些渗滤液处理工程的共同特点是运行稳定,处理效能高,变化适应性强,透过液的水质均达设计排放标准。我国第一座渗滤液DTRO渗滤液处理工程于2003年在重庆长生桥垃圾卫生填埋场启动运行,性能稳定,出水效果良好。目前我国已有四座DTRO处理工程正在运行,四座正在动工建设,具体工程内容列于表1。
    表1:国内垃圾渗滤液DTRO处理系统
    工程地点 主体工艺 规模(m3/d) 排放标准 建设年份(年) 重庆长生桥
    垃圾填埋场 二级DTRO 500 (GB16889-97)一级 2003 北京安定垃
    圾填埋场 二级DTRO一高压RO 200 (B16889-97)一级 2004 北京阿苏卫
    垃圾填埋场 二级DTRO 300 (GB16889-97一级 2004 北京南宫
    堆肥场 二级DTRO 67 (GB16889-97))一级 2003 上海御桥
    焚烧场 MBR-一级DTRO 300 上海二级标准 在建 上海黎明垃
    圾填埋场 两套DTRO串联/并联 200/400 (GB16889-97)二级/三级 在建 沈阳大辛垃
    圾填埋场 二级DTRO 230 (GB16889-97)一级 在建 沈阳老虎冲
    垃圾填埋场 二级DTRO 230 (GB16889-97)一级 在建


    2楼2015-03-23 13:11
    回复
      广告
      立即查看
      4、高电导率晚期渗滤液处理工程——安定垃圾填埋场
      安定垃圾卫生填埋场1997年建成使用,现实际每天处理垃圾1100立方米,主要接收宣武全部、丰台部分、大兴部分、房山小部分城市生活垃圾。
      安定垃圾填埋场渗滤液属于晚期渗滤液,其渗滤液特征近似于阿苏卫垃圾卫生填埋场,但其电导率高达30000μs/cm,处理工艺采用预处理——二级DTRO-高压DTRO,浓缩液进行焚烧处理。
      填埋场渗滤液由现有进水井内的提升泵提升至生化预处理池的A段(酸化水解段,由现有氧化沟改造),水解段内设两台潜水搅拌器,以维持池内的微生物处于悬浮状态,并使进水与0段回流液有效混合,完成生物吸附过程及反硝化过程。A段出水流至0段进行好氧生物处理,完成硝化过程,曝气由池中的4台潜水曝气机完成,并有效去除渗滤液中的COD,BOD5及NH3-N。生化预处理池出水重力流至改建的竖流式沉淀池中,经沉淀分离水中的活性污泥后,重力流至改建的中间水池中,由设在池中的提升泵输送至两级DTRO处理系统进行处理。沉淀池底部的沉淀物由水泵抽回到生物处理系统中。
      系统处理能力200吨/日,净水总回收率为82.2%,每日产生净水164.4吨,浓缩液35.6吨。净水直接排放至清水池中,可用于洗车、绿化等,多余部分则直接排放至厂外水体,浓缩液进行焚烧处理。处理系统参数列于表5。
      由于渗滤液的电导率高达30000μs/cm,为了达到较高的回收率,一级DTRO的浓缩液经过高压DTRO单元进行进一步浓缩,其单元回收率为11%左右。高压DTRO系统为批处理运行方式,进一步得到浓缩的浓缩液不断回到浓缩液贮存箱,待贮存箱内浓缩液的电导率达到一定数值或液位降到一定高度时,本批处理结束。 在有高压透过液对出水水质进行贡献的情况下,DTRO系统的出水水质始终能够保证达到一级排放标准。


      4楼2015-03-23 13:15
      回复
        都是百度来的,别以为我读书少你就可以逗我!!!!


        5楼2015-03-23 13:51
        回复
          一级,二级产水合格电导率分别是多少?


          来自Android客户端7楼2018-06-04 08:42
          回复