Rotork执行器基本设定方法及步骤
1、 将执行器旋钮打到就地或停止位
2、 遥控器对准屏幕下方,按下键,执行器下屏幕下方出现时时力矩显示
3、 接着按下键,上屏幕出现P? Id 密码确认,按确认键,P?Id上下会各出现一个横线,证明密码已经确认,如横线不出现,则需要再次按确认键,直到出现上下横线为止,如不确认密码只能查看,不能修改参数。
4、 接着按下键,出现Cr,按下键是一级菜单设定(开关方向、力矩、限位等设定)按右键是二级菜单设定(触点反馈等)
5、 按下键出现C1 C为关阀方向(顺时针为关)如按+号可以修改为C1 A(逆时针为关)一般不需要修改。按右键出现C2 CL (关阀方式限位关)按+可以修改为C2 Ct(力矩关)修改后一定要按确认键Ct闪烁一下证明已经确认好。按右键出现C3 Ol (限位开)同样按+可以改为C3 Ot(力矩开),正常C2、C3基本都是限位关和限位开。IQT出厂时C2、C3为力矩关力矩开,因此需要修改为限位关和限位开。
6、 按下键出现TC40(关力矩保护值)按+修改值,正常设置为65至75之间,按确认数字闪烁证明已经确认好。按右键出现TO 40样按+修改至75至85之间按确认。备注:IQT执行器出厂默认设置TC ra按-修改至75 To bb按-修改至85 按确认
7、 按下键出现LC(关阀限位设定)把阀门手动或电动关至全关位按确认键,上下横线闪烁证明已经确认。按右键出现LO 同样把阀门手动或电动开至全开位,按确认键设定全开限位。
如您现在现场出现执行器显示99有过力矩报警,应该是已经达到阀门的全开位,您可以切换至手动,往开摇手轮,如果摇不动则证明已经到全开位,您可以把这个位置定为全开限位(找到LO按确认)