特灵风冷冷水机组TM71线控器 E4报警 故障解除方法

只看楼主收藏回复


E4报警是针对板换热交换不良,造成压缩机吸气温度过低,严重时低压吸气管会结冰,压缩机结冰,这代表氟里昂在板换侧吸热困难而蒸发不完全(简单说就是蒸发不完全导致),严重时板换会结冰冻裂损坏。所以处理E3,E4防冻问题还需要慎重,不要出现以往在维修点不知情况下板换就冻裂的故障。
引起该问题的原因通常是: 1.水系统内Y型水过滤器内有脏堵 2.水系统空气没有排放干净,通常听室内风机盘管的水流声就可知道是否有空气,另外看排气阀处是否始终有“丝丝”的声音来判断空气是否排尽。 3.水系统管径过细,水系统阻力过大,导致水泵扬程不够而水流量偏小 4.水容量是否过小,每千瓦制冷量需要配10L水,否则在水温度到达后,压缩机再次启动时,会在3钟的时间内低于水温设定点,从而出现E3或E4报警。解决方案则需要增加对应水容量的蓄能水箱。 5.如果为分体机组,还需检查制冷系统是否缺氟或堵塞。
解除E4报警,密码输入方法: 1.带电状态下等待15分钟以上 2.压缩机吸气铜管处温度探头感受温度超过3度以上 3.按设定键5秒以上(扳手键)――――看见“50”闪烁―――――按向上键向上调整数值-―――按一次加一,一直按到“55”出现――――――按设定键――――按复位键(警钟键)
技术检查: 1.开机半小时后,检查进水温度和出水温度,温差应在4---6度之间,大于7度说明水流量偏小。前提是要水系统中没有空气,否则温度不准。 2.检查压缩机吸气管温度在冷冻水温达到设定点温度时的铜管温度值,如果低于-3C,则发生E4报警。特别是温度到达设定点后,再次启动的回气温度点。 3.检查吸气温度的同时,需检查低压压力为多少。如果低压低于4公斤,蒸发温度一定会低于0度,如果同时水流量不够,则一定会出现吸气温度过低现象。
机组参数设定: 1.当水系统和制冷系统没有问题时,可以将TM-71面板参数从-3度修改为-10度(仅限于分体KOOLMAN,即有冷媒管道的机组,前提是水系统没有任何问题)。 2.通过密码72进入,修改第5项参数,目前工厂设定温度为-3度。 3.修改制冷回水温度值为16度: 4.按设定键5秒以上――――看见“50”闪烁―――――按向上键向上调整数值-―――按一次加一,一直按到72出现--按设定键――――――按向下键――――看见-3(吸气温度保护设定值)―――――按设定键――――按向下键调整到-10―――按设定键―――――-修改成功。


IP属地:江苏1楼2013-08-01 07:45回复
    楼主,tm71报H2是不是二号机高压啊?


    IP属地:广东来自手机贴吧2楼2014-07-11 10:25
    回复
      是的,是2回路高压开关跳脱,高压压力超过28.6公斤。请检查冷媒系统是否真的超过了28.6公斤,如果真的,则查主机散热是否良好,冷媒系统是否有堵塞;如果没有28.6公斤就报H2,则检查高压开关是否损坏,或电控板是否损坏。


      IP属地:江苏3楼2014-07-18 08:38
      回复
        TM71线控器怎么设置温度调节啊?按上下键,一直调的是时间,
        就是不知道怎么切换到调温度的模式


        4楼2015-06-03 09:38
        收起回复
          特灵机组,TM71线控器E4报警用1.带电状态下等待15分钟以上 2.压缩机吸气铜管处温度探头感受温度超过3度以上 3.按设定键5秒以上(扳手键)――――看见“50”闪烁―――――按向上键向上调整数值-―――按一次加一,一直按到“55”出现――――――按设定键――――按复位键(警钟键) 这样操作了很多次,都一按复位键(警钟键)又恢复E4状态


          5楼2015-10-22 00:27
          回复
            关键1:之前有操作过的,见E4报警后,需将空调闸刀断电10后再上电。然后,带电状态下等待15分钟以上 2.压缩机吸气铜管处温度探头感受温度超过3度以上 3.按设定键5秒以上(扳手键)――――看见“50”闪烁―――――按向上键向上调整数值-―――按一次加一,一直按到“55”出现――――――按设定键――――按复位键(警钟键)。一定可以复位。
            关键2:另外如果在冬季误操作制冷模式,出现此报警,则需模式依然切到制冷模式,并将压缩机吸气温度探头加温到10度以上,之后再:带电状态下等待15分钟以上 2.压缩机吸气铜管处温度探头感受温度超过3度以上 3.按设定键5秒以上(扳手键)――――看见“50”闪烁―――――按向上键向上调整数值-―――按一次加一,一直按到“55”出现――――――按设定键――――按复位键(警钟键)。一定可以复位。


            IP属地:江苏6楼2016-02-28 20:23
            收起回复
              楼主很专业,我想请问下楼主有没有特灵风冷冷水机组TM71全套故障处理方法或说明书之类的,不甚感谢,小弟正等着急用,QQ油箱280110588@qq.com


              IP属地:山东7楼2016-03-15 12:46
              收起回复
                我想问问71面板上电瞬间e4是啥原因


                来自Android客户端8楼2016-05-25 22:15
                收起回复
                  为啥我的调不了温度,老是在调时间!求讲解!


                  来自Android客户端9楼2017-07-23 19:38
                  收起回复
                    一开机就显示E3是什么情况


                    来自iPhone客户端10楼2017-08-22 14:01
                    收起回复
                      求指导,急


                      来自iPhone客户端11楼2018-08-06 21:31
                      收起回复
                        求解,开机之后按mode,只有上面那个温度在变,但是没调接到热模式。


                        IP属地:安徽来自Android客户端12楼2020-12-04 19:48
                        回复
                          开机一段时间后出E3错误,然后就关机,看前面是说水流量不足,要排气什么的,请问怎么排气解决呢?


                          IP属地:江西来自iPhone客户端13楼2021-08-06 13:23
                          回复
                            楼主,我的一直报E3.TM-71主控板,回水设置在16,但出水问题一直不知如何设置,压缩主机一直不停机,正常是回水温度到了预设值就停止压缩机工作,可没到预定值就报E3,此时出水温度已经在1-2度了,求解,拜托了