04 避难层可兼作设备层。设备管道宜集中布置,其中的易燃、可燃液体或气体管道应集中布置,设备管道区应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与避难区分隔。管道井和设备间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与避难区分隔,管道井和设备间的门不应直接开向避难区;确需直接开向避难区时,与避难层区出入口的距离不应小于5m,且应采用甲级防火门。 避难间内不应设置易燃、可燃液体或气体管道,不应开设除外窗、疏散门之外的其他开口。
-
0消防工程师报考不限制专业,但是有工作年限要求,也就是毕业年限要求
-
0无论怎样,只要我们努力备考总可以考过去,不会心不丧气,坚韧不拔
-
0干式系统和雨淋系统的设计要求应符合下列规定: 1 干式系统的喷水强度应按本规范表5.0.1、表5.0.4-1~表5.0.4-5的规定值确定,系统作用面积应按对应值的1.3倍确定; 2 雨淋系统的喷水强度和作用面积应按本规范表5.0.1的规定值确定,且每个雨淋报警阀控制的喷水面积不宜大于表5.0.1中的作用面积。
-
0高层民建之间防火间距是13米吗,为什么呢,我查了规范,但是没有解释
-
0避难层不设置排烟,避难层和楼梯间一样,是安全场所 之设置防烟,不设置排烟, 防烟和排烟不可以同时设置
-
0分手动启动,联动启动,连锁启动,机械启动
-
0努力最后158天, 改变自己,证明自己, 给家人更好的生活! 努力,因为我们为人父。 学习过中,系统原理一定要弄懂,一定要记住,这个就是文科类的,不要害怕,记住了理解了,就会做了
-
0排烟风机的正确启动方式是 第一步:同一防烟分区内探测器+探测器 或者探测器+手报按钮作为排烟阀的开启的联动触发信号,同时停止该防烟分区的空气调节系统;第二步:排烟阀的启动的动作信号作为排烟风机联动启动的触发信号
-
0干式作用面积 这两条是对原规范第5.0.4条的修改和补充。 干式系统的配水管道内平时维持一定气压,因此系统启动后将滞后喷水,而滞后喷水无疑将增大灭火难度,等于相对削弱了系统的灭火能力,因此本条提出采用扩大作用面积的办法来补偿滞后喷水对灭火能力的影响。
-
0防火门分三个级别,甲乙丙,分别是1.5小时,1小时,和半小时
-