回复:赫兹电力串联谐振装置应用范围 3)变频串联谐振装置所需电源容量小。在目前变电站电气设备的交流耐压试验中,所需电源最大电流不超过150A,非常适合在电力工程中使用。
实践证明,使用变频串联谐振装置来进。
贴吧:
串联谐振赫兹电力作者:
赫兹电力7 2020-09-16 14:49 回复:变频串联谐振试验装置进行各种耐压试验方法介绍 二、110kV及以下电压等级的变压器等主电气设备的交流耐压试验。
1、110kV主变:对应的电容量范围为5000pF~15000pF, 最高耐压试验值160kV,试验频率为45Hz~65Hz。
2、谐振频率:1/6.28×√675×0.015×10-6=50Hz
50Hz下最大被试电容量时的试验电流:50×6.28×0.015×10-6×160×103=0.75A
3、选择设备:10kW变频控制源;36kV/1A电抗器五台串联;10kVA(5kV/2A)励磁变;200kV分压器。
贴吧:
串联谐振赫兹电力作者:
赫兹电力7 2020-09-16 16:12 回复:变频串联谐振试验装置进行各种耐压试验方法介绍 一、35kV及以下电压等级的变压器等主电气设备的交流耐压试验,试验频率为45Hz~65Hz,电抗器的使用方式为将三节电抗器串联成组使用。
1、35kV主变:对应的电容量范围为5000pF~20000pF, 最高耐压试验值68kV。
2、谐振频率:1/6.28×√405×0.02×10-6=56Hz
56Hz下最大被试电容量时的试验电流:56×6.28×0.02×10-6×68×103=0.47A
3、选择设备:10kW变频控制源;3kV/1A电抗器 三台串联;10kVA(3kV/3A)励磁变;100kV分压器。
贴吧:
串联谐振赫兹电力作者:
赫兹电力7 2020-09-16 16:12 回复:赫兹电力串联谐振装置应用范围 传统的试验变压器由于容量的限制,不适合电力系统高电压、大容量电气设备交流耐压试验的需要。本文介绍了一种新的基于电路谐振原理而研发的变频串联谐振装置,对变频串联谐振装置在各种电气设备交流耐压试验中的应用进行了研究,总结了装置在应用中出现的问题,并进行了分析,提出了相应的对策。取得的主要结论如下:
贴吧:
串联谐振赫兹电力作者:
赫兹电力7 2020-09-16 14:48 回复:赫兹电力讲解影响变频串联谐振试验结果因素有哪些? 5、高压引线的影响:
单项电气设备进行交流耐压试验时,由于试品电容量小,高压引线对试验的影响不大。户外配电装置整体进行交流耐压试验时,设备的安装高度随电压等级增加,电压等级越高,高压引线越长。一般高压引线较长,电晕损耗增强,回路中等效电阻增大。它形成的杂散电容并联在被测电容上,回路谐振频率下降,使得Q值下降;同时周围电磁场的干扰也增大,使得Q值下降。因此,在进行高电压等级电气设备交流耐压试验时,尽量采用波纹管高压引线。
综上所述,在进行交流耐压试验时除了依靠电抗器良好的性能外,还要采取各种好的均压措施和合理的选择导线、合理的布置试验现场、合理安排时间等尽量提高Q值,并且采取散热等措施减少设备受热对Q值的影响。
贴吧:
串联谐振赫兹电力作者:
赫兹电力7 2020-11-03 17:47