一日一问,2345技术〖1〗:为防止外部回路短路造成电压互感器的损坏,( )中应装有熔断器或自动开关。
发表于 2012 年 10 月 18 日 由 2345技术网
一日一问〖1〗:为防止外部回路短路造成电压互感器的损坏,( )中应装有熔断器或自动开关。
(A)电压互感器开口三角的L端
(B)电压互感器开口三角的试验线引出端
(C)电压互感器开口三角的N端
这道题主要考查两个知识点,第一个是二次回路设计规定中对PT开口三角回路的要求——不应装设熔断器或自动开关。知道这一点排除A和C,这道题的分就可以拿到了。更深一步还应该知道什么是PT开口三角的试验引出线,开关三角的试验引出线就是“抽取试验芯”,主要用于同步系统,规程要求:抽取试验芯宜按同步系统接线的要求而定,并注意与零序方向保护的极性相配合。本题选B
一日一问|2345技术网 2345js.com,关注网站,分享学习资料 (转载必须注明出处)