电工吧 关注:546,766贴子:8,209,384

两个固态继电器控制单相电机正反转 帮忙纠错

只看楼主收藏回复




1楼2011-05-27 15:38回复
    2L我的


    2楼2011-05-27 15:48
    回复
      这样是那种不分主副线圈(两组线圈参数一样)的电机,是可以的,但是,就算没有热保护至少也应该有互锁吧?
      电机要是那种分主副线圈的,就不能用了。


      7楼2011-05-27 16:14
      回复
        好像都没有在继电器输出端加互锁的啊 固态继电器怎么加互锁 求高手 我是一颗白菜啊


        8楼2011-05-27 18:34
        回复
          两个开关那里应该可以加吧,用组合开关。


          来自手机贴吧9楼2011-05-27 19:36
          回复
            起码要自锁


            10楼2011-05-27 20:32
            回复
              错。要互锁


              11楼2011-05-27 20:33
              回复
                固态接触器,自锁个鸟啊。。。


                12楼2011-05-27 21:15
                回复
                  锁个鸟啊,要是击穿了怎么锁都白搭!固态继电器击穿的几率很大的...


                  13楼2011-05-27 22:08
                  回复


                    14楼2011-05-28 20:12
                    回复
                      互锁方式   第一 、用按钮的互锁
                                第二 、加中间继电器一个专门用于互锁


                      IP属地:内蒙古15楼2011-05-29 09:01
                      回复
                        普通单相电机能正反转?请教


                        来自手机贴吧16楼2011-05-29 11:39
                        回复
                          本吧精品贴有个专门讨论单相正反转的。去看看。电机转向没有人规定往哪是正转。


                          来自手机贴吧17楼2011-05-29 12:19
                          回复
                            我也打算在固态继电器输出端加了个中间继电器互锁,但是感觉是多余的,最近老是爆固态继电器,但是我也不知道买错了固态继电器(买了仿冒的台湾阳明),还是没有加互锁呢,不过正在更换固态继电器,各位该怎么办


                            IP属地:安徽18楼2011-05-30 09:01
                            回复
                              SSR有过零型,有随机型。开关用前者,调压用后者。


                              IP属地:河北19楼2011-05-30 09:32
                              回复