    《中华人民共和国消防法》第十六条、第十七条规定了中华人民共和国境内的机关、团体、企业、事业(法律、法规另有规定的除外)等单位,应当履行的消防安全职责。由于单位的性质和构成不同,发生火灾的危险性和危害性有较大的差别,为有效预防群死群伤等恶性火灾事故的发生,消防安全管理对社会单位分为一般单位和消防安全重点单位。 消防安全重点单位,是指发生火灾可能性较大以及发生火灾可能造成重大的人身伤亡或者财产重大损失
  • 0
    建筑消防设施检测是对建筑消防设施各系统用指定的方法检测测试建筑消防设施特定的技术性能指标,以确定建筑消防设施是否达到规范及要求规定的指标,确保建筑消防设施能够达到预期的使用效果,充分发挥其防灾减灾的功能。本文中,我们将了解到应急照明和疏散指示标志的检测技术要求与检测方法。 一、检测技术要求 1、一般要求 (1)系统组件和设备应符合设计选型,并应具有出厂产品合格证,应具有符合法定市场准入规则的证明文件。 (
    4-19
  • 0
    建筑工程五方责任主体项目负责人是指承担建筑工程项目建设的建设单位项目负责人、勘察单位项目负责人、设计单位项目负责人、施工单位项目经理、监理单位总监理工程师。 建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任,是指参与新建、扩建、改建的建筑工程项目负责人按照国家法律法规和有关规定,在工程设计使用年限内对工程质量承担相应责任。 符合下列情形之一的,县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门应当依法追究项目负责人
  • 5
    为进一步促进建筑业健康有序较快发展,保护招标投标当事人的合法权益,近日,各省纷纷在省内开展遏制和打击住房和城乡建设领域围标串标等违规招投标行为,明确在工程建设项目招投标监管中随机抽取检查对象,随机选派执法检查人员,抽查情况及查处结果及时向社会公开,同时将集中力量严肃处理违法违规行为,同时曝光一批群众反映强烈情节恶劣的违法案件,相关招标人、招标代理机构、投标人、评标专家、招标投标交易平台等市场主体信
  • 4
    近日,住房和城乡建设部关于印发《2019年工程建设规范和标准编制及相关工作计划的通知》 制订 建筑防火通用规范、消防设施通用规范、消防工程术语标准;
  • 2
    大神,烟感能收到火警信号但是智能部件登录不上是什么原因!求解,急!!
    曌小欣 3-5
  • 0
    1、任一层建筑面积大于 1500m2或总建筑面积大于 3000m2的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;(丙类厂房,其他厂房类似处理,如纸壳箱厂、家具厂) 2、每座占地面积大于 1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地面积大于500m2或总建筑面积大于 1000m2的卷烟仓库;(丙类库房,造纸厂仓库等类比确定) 3、任一层建筑面积大于 1500m2或总建筑面积大于 3000m2的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑,总建筑面积大于500m2的
  • 0
    消防控制室设备操作人员的职责、任务 一、负责对各种消防控制设备的监视和运用,熟悉和掌握消防控制室设备功能及操作规程,按照规定测试自动消防设施的功能,保障消防控制室设备的正常运行。 二、每日测试主要消防设施功能, 及时排除误报和一般故障;发现故障应在24h内排除,不能排除的应立即向部门主管人员上报。 三、协助技术人员对消防设施进行修理、维护,不得擅自拆卸、挪用或停用,保证设备正常运行。  四、对火灾信号应立即
  • 11
    电 城 电 机 装 消 消 环 市 机 话 市 子 电 饰 防 防 保 政 电 黄 及 与 设 装 设 设 工 工 工 : 道 智 施 修 施 施 程 程 程 一 路 能 工 工 工 工 专 总 总 五 照 化 程 程 程 程 业 承 承 三 明 工 专 专 专 专 承 包 包 七 工 程 业 业 项 业 包 三 三 七 程 专 承 承 设 承 三 级 级 九 专 业 包 包 计 包 级 六 业 承 三 二 甲 壹 九 承 包 级 级 级 级 六 包 壹 零 壹 级 九 级
    嫑村长 3-1
  • 1
    1. 5402X和5403X(B)吸顶时应如何安装? 解答:出厂时灯具配置有L型安装件,不需打开灯具,直接利用安装件上的安装孔安装。 2. 5402X和5403X(B)能否壁挂安装? 解答:增加J-EI5418安装支架可实现壁挂式安装。 3. 如何通过编码器给灯具设地址? 解答:编码器安装两节电池,灯具的四根线分别接编码器的电源和总线,可以给灯具设地址。 4. 灯具布线需要注意什么? 解答:应急灯具的24V电源线和总线需单独穿管布线,不可和强电共管。保证24V电源线末端电压大
  • 0
    近日,湖北财政厅印发《湖北省财政厅关于停止收取政府采购投标保证金有关事项的通知》(以下简称《通知》),《通知》要求: 在政府采购活动中,采购人、采购代理机构不得收取投标保证金,并要求相关单位严格执行,不得变通和变相收取其他没有法律依据的任何费用,一旦发现有违规收取相关费用的行为,严肃查处。 长期以来,在招标采购活动中,保证金制度备受诟病,保证金被占用、挪用等违规违法行为屡屡发生,企业因投标,导致大量资
  • 9
    用 途:接收、显示、处理火灾报警信号 定 义:消防控制室是设有火灾自动报警控制设备和消防控制设备,用于接收、显示、处理火灾报警信号,控制相关消防设施的专门处所。 消防控制室是建筑消防设施的心脏,也是单位日常消防工作管理的中枢核心,发生火灾后还是灭火、救援的应急指挥中心。
  • 0
    随着经济的快速发展,城市也在逐渐长高,在这些高楼拔地而起的同时,超高层的消防安全问题也引起了大家的重视,那么高楼的消防排烟系统的验收有哪些注意点呢? 01 风机 1、风机性能:   要求名牌、资料相互对应且均有消防排烟使用的明显标志且均满足设计的风量、风压及功率要求。现场经常发现排烟风机不满足280度时连续运行30分钟的情况。查看风机电机是否得到有效保护(电机与通风输送介质不直接接触)。 2、风机保护:   室外安装
    叮咚 1-26
  • 0
    城市综合管廊是指建于城市地下用于容纳两类及以上城市工程管线的构筑物及附属设施,随着我国综合国力的不断增强,城市化建设取得了举世瞩目的成就,综合管廊作为目前大力倡导发展的重点市政设施项目,其内部的电力系统、给排水系统、通信系统等与人们的生活息息相关,其安全性与稳定性非常重要。那么综合管廊工程的消防系统有哪些基本设计要求呢? 1、含有下列管线的综合管廊舱室火灾危险性分类应符合下表的规定: 综合管廊舱室火灾
  • 2
    1 N70控制器开机时就出现启动控制灯、启动喷洒灯和启动灯点亮现象。 解答:这种问题主要是由于面板上的直启按键被按下去,可以从面板上“压碎玻璃启动”处的小孔处对按键进行恢复。同时,这个现象也给我们在调试时一个经验即开机前,请勿把启动线直接接到控制板上,否则一开机由于直启按键被按下,造成误喷。 2 N70能否带烟温复合探测器? 解答:可以带烟温复合探测器。(需要在设置菜单中将编程烟温复合设置为允许,这样编程菜单中才
  • 2
    2018年第11号公告 2018年6月11日,国家市场监督管理总局、国家认证认可监督管理委员会发布2018年第11号公告,调整部分强制性产品认证目录及实施方式。 公告规定,自发布之日起,3类消防产品(即气溶胶灭火装置、可燃气体报警产品、电气火灾监控系统)不再实施强制性产品认证管理,指定认证机构应注销已出具的强制性产品认证证书。同时国家认监委注销相关认证机构和实验室所涉及的强制性产品认证指定业务范围。 附:不再实施强制性产品认证
  • 0
    一、消防配电 1、地铁的消防用电负荷应为一级负荷。其中,火灾自动报警系统、环境与设备监控系统、变电所操作电源和地下车站及区间的应急照明用电负荷应为特别重要负荷。 2、火灾自动报警系统、环境与设备监控系统、消房泵及消防水管电保温设备、通信、信号、变电所操作电源、站台门、防火卷帘、活动挡烟垂壁、自动灭火系统、事故疏散兼用的自动扶梯、地下车站及区间的废水泵等应采用双重电源供电,并应在最末一级配电箱处进行自动
  • 4
    通讯协议是使通过通信信道和设备互连起来的多个不同地理位置的数据通信系统能协同工作并实现信息交换和资源共享的共同语言,即交流过程中都必须遵循某种互相都能接受的规则。 在消防系统中 常见的通信协议主要有: RS-232 RS-485 CAN 它们各自有什么样的特点呢?
  • 0
    地铁是城市较为便捷和人口流动性非常高的公共场所,相比其他交通工具有着很大的优势。但由于地铁自身所具有的特殊特点,一旦出现意外事故造成的损失也是不可估量的。而地铁出现至今,火灾也是发生较多的事故之一。 地铁火灾具有突发性强、人群逃生条件差且灭火困难的特点。火灾自动报警系统作为防控火灾的重要手段,其在地铁中的应用具有非常重要的意义,它能够对整个地铁的运行路线进行有效的探测和监控,能够在短时间内快速识别
    1-5
  • 0
    01 可燃气体报警系统中是否可以包含联动? 如何联动? N60控制器有报警输出触点,可控制EI6084非编码声光。N60可以根据需要接编码声光。 可燃气体探测报警系统保护区域内有联动和警报要求时,应由可燃气体报警控制器或消防联动控制器联动实现。EI-8802控制器可以接模块、编码声光实现联动。 02 可燃气体报警控制器是否需要认证? 可燃气体探测报警产品已由认监委下发文件,取消强制性认证,应急管理部消防产品合格评定中心已发布新的认证规则
  • 0
    住宅建筑是火灾自动报警系统应用的主要的建筑类别之一,如何规范有效地进行系统的设计,是火灾自动报警系统保护广大居民生命财产安全的重要前提。 一、一般规定 1、住宅建筑火灾自动报警系统可根据实际应用过程中保护对象的具体情况按下列分类: (1)A类系统可由火灾报警控制器、手动火灾报警按钮、家用火灾探测器、火灾声警报器、应急广播等设备组成。 (2)B类系统可由控制中心监控设备、家用火灾报警控制器、家用火灾探测器、火灾
    12-15
  • 3
    火灾自动报警系统中线路压降问题分析 火灾自动报警系统广泛应用于各类建设工程内,作为火灾的先期预报,为火灾的及时扑灭、保障人身和财产安全,发挥了不可替代的作用。在日常火灾自动报警系统的设计、应用和施工过程中,人们大多数只注意到火灾探测器的外观、灵敏度、稳定性、智能化程度的高低,或是主机的性能、界面和功能等方面,但在实际的工程施工调试中,有一些看似简单却又值得密切注意的问题,需要我们加以技术改进,从而
  • 5
    1.应急管理部部署文物建筑博物馆火灾防控措施 9月3日,应急管理部消防局下发通知,要求各地结合近期火灾特点和正在开展的消防安全大检查工作,有针对性地采取严防严控措施,督促文物建筑博物馆等单位严格落实消防安全管理责任,预防火灾事故发生。 应急管理部消防局分析指出,当前极端天气频繁、旅游休假集中、人员流动增大、电气火灾多发,文物建筑、博物馆等场所火灾风险较高,且一旦发生火灾极易造成较大社会影响和不可挽回的损失
  • 0
    自动喷水灭火系统的常见故障处理思路和方法 一、管网不能保压 管网不能保压一般是由于末端放水阀未关紧或各相关止回阀止不住水,还有湿式报警阀阀芯关不紧以及室外预埋主管由于长时间受到腐蚀使管道锈穿,处理以上故障可先将放水阀拧紧,然后放水泄压后启主泵加压,有的时候可能阀芯有杂物堵住阀芯,启泵冲一下就可能会恢复,室外预埋管网可进行分段排查。 二、稳压泵启动频繁 稳压泵启动频繁一般是由于管网不能正常保压引起,当管
  • 4
    《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国义务教育法》等法律规定,教育事业的发展要同经济、社会发展的水平相适应。学校建设,应当符合国家规定的办学标准,适应教育教学需要;应当符合国家规定的选址要求和建设标准,确保学生和教职工安全。校园公共安全系统作为保护校园安全的一道重要防线,发挥着不可替代的关键作用。
  • 0
    气体灭火系统设计规范中你必须知道的术语及符号 术语 1、防护区:满足全淹没灭火系统要求的有限封闭空间。 2、全淹没灭火系统:在规定的时间内,向防护区喷放设计规定用量的灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。 3、管网灭火系统:按一定的应用条件进行设计计算,将灭火剂从储存装置经由干管支管输送至喷放组件实施喷放的灭火系统。 4、预制灭火系统:按一定的应用条件,将灭火剂储存装置和喷放组件等预先设计、组装成套且
  • 3
    这个高级密码忘了咋办
    依爱N68T 11-28
  • 0
    一、施工图纸 常见问题: 1)施工图纸未经过建审; 2)提供检测用图纸并非经过建审的图纸; 3)未经原图纸建审单位同意擅自进行设计变更; 4)相关设计不符合标准、规范要求。 处理建议: 1)~3)图纸问题 设计图纸是施工参照的基础文件,也是监理、检测、验收单位评判的依据。应按图施工,图纸必须是经消防监督审核机构审核通过。并且通过审核后的图纸如需变更时,应经过原图纸审核单位同意后变更方可有效。 4)图纸设计不符合标准 施
  • 0
    洁净厂房是以具有洁净室和洁净区作为重要标志的生产厂房。根据《洁净厂房没计规范》GB50073中定义:洁净室是指空气悬浮粒子浓度受控的房间;洁净区是指空气悬浮粒子浓度受控的限定空间。洁净室和洁净区的建造和使用应减少空间内诱入、产生及滞留粒子。 随着医药、电子、食品等行业的迅速发展,这些行业对厂房、生产工序和生产环境的要求越来越高。洁净厂房作为解决医药、食品、高精密性仪器无菌无尘生产的前提保证,其防火设计不容忽
  • 0
    和电气火灾报警系统相比,消防电源监控系统大家可能不是特别熟悉,在介绍两者的区别之前,先介绍一下什么是消防电源监控系统。 消防电源监控系统简介 定义 消防设备电源监控系统是实时的对消防设备的电源进行监控,通过检测消防设备电源的电流、电压值和开关量,从而判断电源设备是否有断路、短路、过压、欠压、过流、以及缺相、错相、过载等故障并报警、记录的监控系统。从而有效避免了火灾发生时,消防设备无电可用的尴尬情况,最
    11-18
  • 0
    住宅建筑的电气设计可分为强电和弱电两部分,其中弱电的设计一般包括住宅建筑的信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等。本文我们来分享公共安全系统的基本设计要求。 一、一般规定 1、公共安全系统宜包括住宅建筑的火灾自动报警系统、安全技术防范系统和应急联动系统。 2、住宅建筑公共安全系统的设计应符合国家现行标准《智能建筑设计标准》GB/T 50314、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16等的有关规定。 二、火
  • 0
    1 EI6021/EI6021N手报上电话灯闪的周期不固定,有影响吗? 解答:没有,“电话”灯点亮表示该手报上的电话插孔与消防电话主机连接正常,可以使用。 2 EI6024消火栓能否实现总线点“回答”灯? 解答:可以,EI6024可以实现总线点“回答”灯或泵反馈信号直接点“回答”灯。 3 消火栓按钮怎样用外部电压点亮回答灯? 解答:出厂时将EI6024背面的跳线器X2和X3插在了“内”,此时只能由内部点亮回答灯。若想用外部直流电压点亮回答灯,需将X2和X3上的跳线
  • 4
    1 什么是正压送风阀 就和打气筒原理一样!与止回阀是同理!假设此阀将空间分为A空间与B空间!当A空间与B空间分别在不同时间受压,但只能有一面的气体可以进入另一面!而另一面再受压力气体是回不到原空间的!能释放压力的空间为A空间!当A受压时那么此时正压送风!当B空间气体增多,此时对A空间而言处于负压空间!不过此时由于阀的正向送风,B空间的气体始终回不到A空间! 2 什么是正压送风机? 向逃生楼道里送风的风机,在意外发生的时
  • 0
    《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017于今年8月1日实施,现已实施两个多月。国家建筑标准设计网近期发布了15K606《<建筑防烟排烟系统技术标准>图示》更正说明。 具体更改内容如下:   1、第1页在“总则”前增加序号“1”。   2、第25页、第26页替换了其中的平面图和剖面图,使其对标准的原意更准确。 3、第79页的“4.2.4图示3a”中删除了“L1≥1.5m”的标注,同时,“注释2”中也删除了同样内容。 4、第98页的“4.4.3图示”中排烟支管上增
    11-4
  • 0
    中华人民共和国消防救援衔条例 (2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过) 第一章 总则 第一条 为了加强国家综合性消防救援队伍正规化、专业化、职业化建设,增强消防救援人员的责任感、荣誉感和组织纪律性,有利于国家综合性消防救援队伍的指挥、管理和依法履行职责,根据宪法,制定本条例。 第二条 国家综合性消防救援队伍实行消防救援衔制度。 消防救援衔授予对象为纳入国家行政编制、由国务院应急管理部门统
  • 5
    中小学生是国家的未来和希望,为保障儿童、青少年的健康与安全,从中小学校校园建设角度来看,“安全第一”应是学校建设的基本原则。本文中,将从中小学校的安全、同行与疏散角度,分享基本的设计要求。
  • 1
    防火门制作过程
  • 0
    纺织工程即纺织产品生产工厂的建设工程。包括各种纺织及染整工厂、纺织服装加工厂、化学纤维制造厂、化学纤维原料制造厂,或由上述工厂联合组成的建设工程。因纺织工程本身特点,其防火设计显得尤为重要,具体到火灾自动报警系统方面,有哪些基本的设计要求呢? 1、下列场所应设置火灾自动报警系统: (1)任一层建筑面积超过1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的制衣、棉针织品、印染厂成品等生产厂房; (2)棉花、棉短绒开包等厂房; (3
  • 18
    哪些场所需要设置电气火灾监控系统? 按照GB50016-2014《建筑设计防火规范》,下列建筑或场所的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统: 1)建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库,室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库); 2)一类高层民用建筑; 3)座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000平方米的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的
  • 2
    一、维修 1.1一般要求   1.1.1火灾探测报警产品(以下简称产品)的使用或管理单位在发现产品存在问题和故障时,应及时进行维修。   1.1.2维修一般应在48h内完成;需要由供应商或者生产企业提供零配件时,应在5个工作日内完成。   1.1.3火灾探测器、模块、手动报警按钮和消火栓启动按钮一般应在维修企业内进行维修,将上述部件拆下维修时,应立即更换备品,不应对相应部位实施屏蔽;没有备品时,应对该部位采取有效的消防安全措施。  
  • 0
    1.室内消防栓 室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口,为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等器材配套使用。减压稳压型型消防栓为其中一种。 2.室外消火栓 室外消火栓是设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施,主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。消防栓 所以,室外消火栓系统也是扑救火
  • 0
    防火卷帘门是一种适用于建筑物较大洞口处的防火、隔热设施,产品在设计安装上起到了一定的作用技术。防火卷帘门广泛应用于工业与民用建筑的防火隔断区,能有效地阻止火势蔓延,保障生命财产安全,是现代建筑中不可缺少的防火设施。你知道防火卷帘门规范是什么吗?本文将对防火卷帘门的规范进行讲解,下周还会给大家带来防火卷帘门安装验收规范的要点解析,请大家不要错过 ~ 一、防火卷帘门的耐火性能 从受火作用起到背火面热辐射强
  • 8
    地下车库可以使用感烟探测器吗? 回答:下列场所宜选择点型感烟火灾探测器↓↓↓ 1)饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室、商场、列车载客车厢等。 2)计算机房、通信机房、电影或电视放映室等。 3)楼梯、走道、电梯机房、车库等。 4)书库、档案库等。 EI6013感温探测器的报警温度能否调整?应用环境限制? 回答:EI6013的报警温度可以设置,范围为56~66度,出厂默认为56度。 该产品为A2类探测器,GB4716中有最高应用温度的规定
  • 6
    《关于印发农家乐(民宿)建筑防火导则(试行)的通知》 2017年2月,住房和城乡建设部、公安部、国家旅游局联合印发,就预防农家乐(民宿)建筑火灾,规范防火改造措施,提高消防安全管理水平提出了明确要求。
  • 0
    依爱N90主机如何增加和删除多线盘
    781025808 9-18
  • 0
    一、管内或线槽内的布线应注意的事项 1.在管内或线槽内的布线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行,管内或线槽内不应有积水及杂物。 2.导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。 二、金属软管保护保护的长度为多少? 从接线盒、线槽等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路,当采用金属软管保护时,其长度不应大于2m。 三、管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒: 1.管子长度每
  • 7
    消防应急照明和疏散指示系统按控制形式分为集中控制和非集中控制,应急电源的实现方式有集中电源和非集中电源。所以就有4类系统形式:
  • 13
    建筑消防设施每年至少检测一次,检测对象包括全部消防设施系统设备、组件等。消防设施检测按照竣工验收技术检测方法和要求组织实施,并符合《建筑消防设施检测技术规程》GA503-2004的要求。本文根据《建筑消防设施检测技术规程》第5章检测方法编写。
  • 1
    管内或线槽内的布线应注意的事项: (1)在管内或线槽内的布线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行,管内或线槽内不应有积水及杂物。 (2)导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。 金属软管保护保护的长度为多少? 从接线盒、线槽等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路,当采用金属软管保护时,其长度不应大于2m。 管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒: 1.管子长度每超过