房屋存在哪些情况时,需要进行安全检测鉴定:
(1)在房屋增加楼面荷载、进行加层扩建或进行改造装修前,对结构进行必要的抽样检测、对结构的承载力进行核算、对建筑物的安全性进行鉴定,为进一步的决策或加固设计提供建议。
(2)受火灾、台风、白蚁侵蚀、化学腐蚀、意外撞击、地基变形等原因导致房屋结构损伤后,对结构受损范围和受损程度进行检测评估、对结构的承载力进行核算、对建筑物的安全性进行鉴定,为进一步的决策或加固设计提供建议。
(3)在施工场地周边的建筑物,为了判别其在施工前后的安全性、判断受损程度、分析受损原因,在施工前后需要对建筑物进行安全性鉴定。
(4)临时性房屋需要延长使用期的时候,对建筑物的安全性进行鉴定,为后续使用年限提供建议
(5)作为营业性娱乐场所、旅馆业等公共场所的建筑,需要在许可审批前进行房屋的安全性鉴定。
(6)对其它怀疑其工程质量、结构安全性的各类建筑,对建筑物进行检测、对结构的承载力进行核算、对建筑物的安全性进行鉴定。
房屋的完损状况须包括房屋的结构、节点、支座、装修、设备、非结构构件和建筑附属物的损坏部位、范围和程度。具体检测内容如下:
(1)房屋结构外观质量完损检测,包括房屋梁柱楼板等构件裂缝、变形、铁胀等损坏现象的检测。
(2)房屋围护墙体外观质量完损检测,包括外墙、内墙裂缝、变形等损坏现象的检测。
(3)室内装修质量完损检测,包括木装修、室内粉刷、花饰线脚及墙、地砖等。
(4)房屋外墙面、屋面渗漏水状况。
(5)钢材锈蚀;木材虫蚀、腐朽、节点松脱失效等。
根据现场条件,对受检房屋公共部位及室内单元进行完损状况检测。一般情况下,根据检测结果,采用文字描述、照片二者结合的方式说明受检房屋存在的完损问题。
损坏在详细描述前,应作概要性的总结,列出典型的损坏类型和特征;对于一些影响结构安全的结构性裂缝及用文字描述不清的损坏,或同一部位损坏点较多的时,宜绘制相关图纸(如完损平面位置图、裂缝展开图、立面裂缝分布图等)表述受检房屋存在的完损问题;并对裂缝加以描述和分析、定性。
根据房屋完损状况检测,分析房屋损毁原因,对房屋存在的完损问题进行总结分析,依据《房屋完损等级推定标准(试行)》(城住字(1984)第678号)推定房屋的完损等级,并须符合《危险房屋鉴定标准》(JGJ125)的相关规定。
每一栋房屋都有“梁”。
梁,横梁。过去建造房屋,靠横梁承担屋顶的重量,这就是房梁,也叫屋梁,是建筑上部构架中zui为重
要的部分。
按材料分为型钢梁,钢筋混凝土梁,木梁,钢包砼梁。按部位分为屋面梁,楼面梁,地下框架梁,基础梁
。按受力分为静定梁和超静定梁。按功能分为结构梁,构造梁。
如果梁有了安全隐患后果将不可设想,对于梁加固我们该怎么去做?
目前,有一种新型加固方法---梁贴碳纤维。
梁贴碳纤维,即通过粘结材料在梁的底面粘贴一层碳纤维布,形成一个整体结构,此种结构当梁上受到荷
载作用时,碳纤维布和梁一起共同工作,共同受力,从而能够达到加固的效果。
一般来说,梁贴碳纤维有如下“治愈”作用:
1.梁出现损伤,如梁底面出现裂缝等,因碳纤维布的抗拉性能好,故通过在梁底面粘贴碳纤维布,可以很
好的抑制裂缝的发展,这样就对结构达到了加固的目的。在贴碳布前,一般需要采用封缝灌缝胶水对裂缝
进行封堵。
2.房屋抗震性能达不到设计要求,梁贴碳纤维抗震加固。
3.减少房屋荷载增加引起的变形。
4.构件配筋不足。
碳纤维可采用下列方式对梁进行加固:
1.在梁构件的受拉区粘贴碳纤维进行受弯加固,纤维方向与加固处的受拉方向一致。
2.采用封闭式粘贴、u 形粘贴或侧面粘贴对梁构件进行受剪加固,纤维方向宜与受拉方向一致。
3.采用封闭式粘贴对梁进行杭震加固。
梁贴碳纤维设计有如下要求:
1.梁贴碳纤维时,应按国家现行有关标准采用以概率理论为基础的极限状态设计法进行承载能力极限状态
验算。
2.钢筋和混凝土材料宜根据检测得到的实际强度,按国家现行有关标准确定其相应的材料强度设计指标。
3.碳纤维应根据构件达到极限状态时的应变,按弹性应力应变关系确定其相应的应力。
梁贴碳纤维注意事项:
1.碳纤维应取生产厂家提供的不小于95%率的极限抗拉强度作为抗拉强度标准值。碳纤维的极度限拉
应变应取其抗拉强度标准值除以弹性模量.
2.当采用粘贴碳纤维对结构或构件进行加固时,应考虑加固后对结构中其它构件或构件的其它性能可能产
生的影响。
3.采用粘贴碳纤维进行结构加固时,宜卸除作用在结构上的活荷载。如不能在完全卸载条件下进行加固,
应考虑二次受力的影响。
4.在受弯加固和受剪加固时,被加固混凝土结构和构件的实际混凝土强度等级不应低于C15。
5.碳纤维布沿纤维受力方向的搭接长度不应小于100mm。当采用多条或多层碳纤维布加固时,各条或各层
碳纤维布的搭接位置宜相互错开。
6.在碳纤维胶未完全干之前,在碳纤维布表面撒一层中细砂粒,利于后道工序施工。碳纤维加固后的表面
防护,推荐选用我公司出品的聚合物砂浆或409聚合物物抗裂抹面砂浆
GN802改性环氧树脂碳纤维胶具有良好的浸润性和渗透性,与碳纤维片材形成复合材料具有极强的力学性
能和优良的耐久性能。
l 较好的触变性能和良好的抗垂挂性,使得垂直面施工时流淌性较小。
l 固化后的胶层物理机械性能和强韧性能优异;抗老化、耐介质(酸、碱、水)性能好。
l 能在室温固化、不含挥发性溶剂、环保粘结强度高。
l 配胶比例较宽,不同环境温度可适量调整使用方便、便于现场操作。
碳纤维布规格
碳纤维布加固方法用于结构构件的抗拉、抗剪和抗震加固,与其它加固方法(如:增大截面积、外包钢、
外加预应力法等)相比属于较为简单的加固方法。
SKO碳纤维布是一种单向碳纤维加固产品,采用日本碳纤维丝织造。可提供两种厚度:0.11mm(200g)和
0.167mm(300g)。多种宽度:100mm、150mm、200mm、300mm、500mm及其它工程所需的特殊宽度。碳纤维布
可耐1000℃左右的高温,在抗拉强度和弹性模量方面具有优势。
SKO碳纤维布根据原丝不同,可分为高强Ⅰ级、高强Ⅱ级、高强Ⅲ级,再结合克重不同,可分为六种。
碳纤维布加固技术的主要优点:
1、本身碳布自重轻,厚度小,因而加固后几乎不增加质量和体积;
2、具有良好的柔韧性,适用于梁、柱、板、管道和墙体等各种形状的构件;
3、耐酸、碱、物理腐蚀,适用各种不同环境;
4、施工便捷,周期短。
参考用量
JGN802改性环氧树脂碳纤维胶:0.6~0.8kg/m2
常温条件:按重量比甲:乙=3:1