@什邡政务 114楼问题续。已收到什邡市消防大队回复:
“网友您好,针对您反应的问题,我大队组织工作人员于10月25日会同市住建局相关科室人员到现场进行了核查。经核查及查阅资料:金控首府于2018年经我大队根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014规范要求审核合格。您反应的动力配电柜离周围障碍物1.2米标准为《机械制造企业安全生产标准化规范》AQ/T 7009-2013,适用于机械制造企业。感谢您对消防工作的支持与理解,谢谢!”
我查阅《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 并未找到电控箱(柜)的具体配置规范。如有,还请消防大队回复时明确条款位置以便查阅。
与此同时,我查阅了相关资料“《低压配电设计规范》GB 50054-2011 其中 4.2.5”、
“《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 其中 4.7.4” 对配电柜前后通道最小距离要求一致。并附截图:


其中布置固定式单排配电柜柜前最小距离1.3m~1.5m,还大于《机械制造企业安全生产标准化规范》AQ/T 7009-2013 中的1.2m。
从实际出发,0.3m的宽度根本不能打开柜门,即便是抛开柜门不谈,0.3m宽度仅仅够一个成年人侧身勉强穿过,根本不能蹲下,各个断路器高度不一,不论是日常巡检,还是故障维修,都极易发生触电事故,威胁人身安全。
该电控柜设置位置隐患明显,请相关部门再联合介入调查。