真是郁闷了,到底哪里的问题。??????

只看楼主收藏回复

如图所示。
原因是这样的,晚上电压低了,空调都启动不了了。这大热天的不搞不行。白天过去查看,晃动零线,发出电流声,万用表测试电压120左右。
下口零线拆除,三路电压正常。 负载端全部拆除,进线端保持,电压正常。
大神们看看这是哪里的问题


IP属地:河北来自Android客户端1楼2021-08-05 10:12回复


    IP属地:河北来自Android客户端2楼2021-08-05 10:13
    回复
      开关发热吗?你那个开关我看看怎么接的线?拍个照


      IP属地:广东来自Android客户端3楼2021-08-05 10:19
      回复
        用万用表测量,看看在哪里电压下降的


        IP属地:山东来自Android客户端4楼2021-08-05 10:24
        收起回复
          有可能是电表的问题吗?
          之前烧过一个开关。
          电表零线口有发黄迹象


          IP属地:河北来自Android客户端5楼2021-08-05 10:46
          回复
            三相四线不要单独拆零线


            来自iPhone客户端8楼2021-08-08 21:05
            回复