医院手术室安装厂家讲述净化手术室工程安装施工配管施工要点浅解

只看楼主收藏回复

医院手术室净化装修工程安装厂家公司咨询电话:18363315399 0633--6855838
网址: http://www.chnzxgy.com/
医院手术室安装厂家讲述净化手术室工程安装施工配管施工要点浅解:
医院手术室安装厂家讲述净化手术室工程安装施工配管施工要点浅解:

医院手术室净化工程安装内管穿设完毕后,可进行管道与三通、设备接口的连接,一般均采用扩口胀接。扩口胀接采用冷扩或加热扩口两种方式,将PFA端口扩大,形成永久变形,通过紧固螺母,将扩口与接口锁紧。接口一般为短管,外部正好与扩口内部吻合,当紧固螺母带动扩口套紧在接口上后,便形成密封。扩口前,先仔细检查整条内管,确认内管无损伤后,先将PFA紧固螺母套入内管外部,螺母内丝方向对着待扩口方向,使用扩口专用工具,将管端口扩大,达到永久变形,然后慢慢拧紧螺母,扩口与接口就严密连接好了。必须注意,螺母、接口后外螺纹均为PFA材质,应慢慢地逆时针方向旋转,轻轻地压下,以免破坏了连接点的主体的螺纹线,当有一“喀喀”声,开始以顺时针旋转,这样螺母才能确实锁紧,也不会破坏螺纹。但应注意①不要在高温下锁紧,这样做会造成连接点密封部分的变形。②不要在室温下锁得太紧,这样做会造成连接点的螺纹变薄,要重新做一个。③多余的螺母在室温下,将不会造成泄漏,由于温度的升高,锁紧程度会增加。
1、试压、清洗,管道接口完成后,进行管道试压。强度试验压力为设计压力的1.15倍,试验时间为3h,不得降压;严密性试验压力为设计压力的1.15倍,试验时间为24h,在确认无泄漏后,压力变化在±3%以内为合格。试验介质采用高纯氮气(99.999%以上)。压力试验完成后,进行系统清洗,采用纯水及相应的化学品,沿供给方向流动冲洗管线,至阀门输出排放到化学品储药桶内运出。清洗至测试合格为止。
2、医院手术室净化工程安装焊接安装
化学品输送管道规格一般为DN10、20、25、50(1/4"、3/4"、1"、2")的焊接型PFA管材及其管件,管道、附件均通过专用FDA焊接机进行焊接,与设备连接通常为法兰连接。这类管道一般用于接收装置至化学品接收储罐至供给装置的管路。
①系统组成 该系统由设于化学品间外墙的接收装置、化学品间内的化学品接收储罐、供给装置 、化学品供给管路组成,见图8-10。
化学品接收装置,设置在化学品间内,于外摘设有接收窗,直接将室外化学品槽车的化学品接收,并注入药品储罐内;b.化学品接收储罐,置于化学品间地下基础之上,储存化学品;c.化学品供给装置,置于化学品间内,向使用设备供应化学品;d.化学品供给管路,自接收装置至化学品储罐,再由化学品储罐至化学品供给装置。由外套管及内管组成,外管均为透 明PVC管,内管由焊接型PFA管及PFA管头组成。
② 医院手术室净化工程安装顺序 接收装置、接收贮罐、供给装置就位→支架制作安装→内管焊接、外套管粘接→内管弯头焊接→外套管弯头焊接→内管试压 外套管试压→清洗试运行
设备安装就位必须符合设计要求及有关标准规范的规定,设备就位验收后,方可进行配管工作。
内管焊接时,外套管几乎同步安装,内管直管连接完毕,外套管也随即套于内管外部完成。仅在弯头处预留暂不安装。外套管的直管连接为直二通粘接,具体要求同前所述。外套管的弯头为成品承插弯头R=1.5D,待内管弯头焊接完毕后,将外套管承接弯头堆成剖成两半,然后扣于内管弯头外,并与外套管两端粘接,对剖缝用热风焊枪及PVC焊条焊接复 原,作法同普通PVC塑料热风焊。内管直管及弯头、法兰焊接前,先将待焊的两个端口相对固定在焊接设备夹具内,两个端面之间的间隙内设一块双面加热板,该加热板加热时不与管道端面接触,通过热辐射使两端面达到熔化温度,这项操作是靠作业员目视掌握,判断端面是否已经熔化,当熔化程度合适时,立即撤去加热板。迅速使两个端面接触并施加一定压力,使管端熔化物流动、它能形成混合与熔接,当冷却后,原始接触面消失了,同时,两个端面结合在一起了,焊缝始终不发生变化。
焊接注意要点如下。a.焊接操作场所应干净、干燥,并且具有良好的通风设备(因加热时会产生有害气体)。b.不得将加热板任何一面,因加热时接触管端面发生污损,应避免触及管端。c.管子的切割应采用带棘轮的专用切割刀切割管子.d.焊接过程中,接口不得错位.e.始终保持PFA管清洁。
管道与设备连接,一般采用法兰连接,法兰与管子采用焊接连接,要求如前所述,管法兰与设备接口法兰的连接方法与普通法兰连接方法相同。
内外管道的试压要求均如前所述。以上就是医院手术室安装厂家讲述净化手术室工程安装施工配管施工要点浅解。