1、空调设定17度,但降到26度就不会再下降了,是不是空调不正常?
  设定温度17度是空调使用者想要达到的预期温度,空调环境与外界存在热量交换,当室内房间到一定温度时空调产生的冷量跟房间与外界能量损失相等,此时房间的温度就不会有所变化。如果要提高效果,可采取提高房间密封性能,窗户贴膜、窗帘防晒等减少房间向外界的能量损失措施。如果有特殊要求则在前端设计时就要考虑设计负荷。


2、空调开机不出热风? (1)多联中央空调出于人性化考虑基本都有防冷风功能,如果刚开机出风温度达不到要求则室内风机不运行或微速运行; (2)空调运行模式设定错误,没在制热状态;多联机当室内机的模式冲突时,有的室内机设置制热,有的设置制冷模式; (3)空调的设定温度过低。


3、开制热关机后为什么还出风?
  室内机有吹余热功能。


4、室外机上电后空调开了半天,线控器显示屏没有故障显示,房间没一点效果?
  中央空调一般有预热保护功能,为了保护压缩机在压缩机运行前要对冷冻油预热,微电脑设置预热时间一般是4个小时,当设备初次上电或长时间断电再次上电时,预热保护程序启动,此时压缩机是不启动的,此时线控器上显示:“运转限制中”。


5、冬天用空调制热,室内机经常出现不吹风现象是不是空调坏了?
  冬季制热运行,室外机换热器会结霜,因此空调设计化霜功能,化霜周期依据室外环境温度、湿度调整,一般时间控制的在一小时左右。化霜运行时室内机不吹风。


6、空调室外机为什么会漏水?
  (1)制热化霜时会产生水、是正常现象。   (2)制冷时室外连接管路保温不到位、裸露,会出现凝露。


7、空调室外机怕淋雨吗?
  室外机是安装在室外的设备,不怕正常的雨淋,但是要防止汇集后的水流冲淋室外机。


8、变频多联中央空调室内机多长时间清洗保养一次?
  公共场所中央空调的清洗保养一般每年两次,家庭使用一年一次即可,可以根据具体的使用情况,如果使用环境空气质量等较好,室内机部分可以2年清洗一次;如果自己清洗,可把室内机回风过滤网取下,用清水清洗,晾干后装上恢复即可。


9、空调室内出风变小了、噪音比以前大了、效果也比以前差了?
  一般是室内机回风过滤网脏堵了,检查清洗滤网。


10、变频多联中央空调制冷剂多久需要补充?
  空调安装时,铜管安装完成都要经过严格的保压检漏试验,制冷系统如果不存在泄漏,如果运行压力等参数正常制冷制热效果良好则无需补充制冷剂。


11、空调开机运行风口有异味吹出,为什么?
  (1)室内机风口软接使用三防帆布,所刷的防水涂层有异味,一般运行一段时间会消失。   (2)室内本身有异味,刚装修的房间,当空调开启时空气流动加快,气味更容易闻到。   (3)冷凝水排水不畅,室内机接水盘长期积水变质发臭或排水管道接在排污管网异味逆流。   (4)室内机过滤网长时间没有清洗或换热器灰尘污物发霉,开机运行时异味吹出。


12、空调正常运行,房间温度降不下来?
  房间效果不仅与空调好坏有关,和建筑围护关系紧密,房间隔热好坏、窗户大小、门窗密封性能、楼层位置、朝向、开门次数、人员及其他用电器热源等都要充分考虑,如果出风口和回风口的温差符合规定,则建议改善建筑围护或增加空调容量。


13、送风百叶为什么结露?
  空调制冷运行时,出风口温度较低如果房间湿度大,空气中的水分则会在送风百叶上凝结、滴水。


14、空调关机后再开机压缩机不能立即启动?
  为了保护压缩机,防止频繁启动,空调设计有延时保护功能,一般是停机后在开启压缩机要3分钟以后才会运转。


15、使用空调怎样省电?
  空调运行调节温度要避免过热或过冷,制热时低2℃,则可省电10%左右。空调运行时频繁地开闭门窗会使空调的制冷、制热效果降低,用电量增加。合理使用窗帘,冬季白天使日光射进房间,夜间用窗帘遮挡,以防热量损失。特别在夏季,遮住日光的直射可使空调节电约 5%。


16、补水管路自动补水阀有什么作用,安装注意什么?
  自动补水阀可以保持系统压力在一个稳定值,当压力降低时,阀门会自动打开,向系统补水,达到设定压力后,阀门自动关闭,阀内的自带过滤器,可以避免杂质的流入,带有止回阀,可以防止加热系统的热水回流到补水管路,是减压阀、过滤器、截止阀和止回阀的组合体,安装于回水侧,可垂直或水平安装但不可倒置。


17、压缩机损坏更换后再次损坏原因?
  导致压缩机损坏的因素没有彻底排除,系统污染、水分超标、制冷剂泄漏、电气部分不良等均可能导致压缩机的重复损坏。


18、一般季节空调制冷运行良好,当室外温度高时制冷效果不好?
室外机安装位置没有足够空间,通风短路,排放出来的热空气被循环使用,在这种情况下室外机吸入的空气温度过高,排气压力过高,压缩机频率降低制冷能力下降。


19、系统加注的制冷剂不足会导致压缩机损坏吗?
  全封闭涡旋压缩机一般是靠制冷剂冷却,制冷剂不足运行时压缩机排气温度过高,如果排气温度太高,则压缩机的油就会变质,润滑性能下降,润滑不良,压缩机运行寿命减少,最终导致压缩机损坏;如果排气温度升的太高压缩机电机线圈将会烧毁。要求根据制冷管路长度和连接的室内机正确加注制冷剂量。


20、多联机制冷运行期间怎样补充制冷剂?
  制冷运行期间可从液管截止阀检测接头处加注,稍微打开液管截止阀,如果液管截止阀全开,则制冷剂不容易加入系统。不要从气管截止阀处加注制冷剂,涡旋式压缩机虽然允许少量的帯液压缩,但当过量的液体由吸气管回到压缩机时,因液态制冷剂的急剧膨胀造成压缩机的压力急剧升高,电路增大造成过流报警,严重时涡盘破碎。


21、机组出现03、05、32警示代码时的处理方法是什么?
报03:请确认室外机电源是否跳闸。如果跳闸,合闸后即可以继续使用,如果继续报03,请联系客户服务热线进行处理。 报05:请检查室外机电源是否有缺相、逆向情况。如果有,请把电源恢复正常。如果没有,请联系客户服务热线进行处理。 报32:请确认所有室内机电源是否有跳闸的情况。如果有,请合闸确认。如果没有跳闸,请联系客户服务热线进行处理。


22、线控器和无线遥控器出现“滤网”文字的原因及处理方法是什么?
原因:当“滤网”指示符出现在显示屏上,或者无线接收器上的滤网指示灯(黄色)点亮时,表示过滤网已很脏,需要清洗。清洗滤网后,请按“复位”键。如不清洗过滤网继续使用可直接按“复位”键或是长按“模式键”。


引自:江西锦昊空调设备有限公司 锦昊暖通官网:http://www.jh0791.cn


回复
1楼2020-03-27 09:27


    回复
    2楼2020-06-04 18:30


      回复
      3楼2020-06-05 11:37


        大佬这个怎么解决


        收起回复
        5楼2020-06-06 16:04


          回复
          6楼2020-06-09 14:51


            回复
            7楼2020-06-10 11:22


              回复
              8楼2020-06-10 18:58
                制冷启动的时候顶上会有滴答声,不是特别频繁,是滴到吊顶还是接水盘的声音


                回复
                来自Android客户端9楼2020-06-10 23:49


                  回复
                  10楼2020-06-11 10:16