麻烦各位给看看设计方案有什么问题么,pe管集中送风。两个人住
只看楼主
收藏
回复
caijue1993
英雄豪杰
10
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
麻烦各位给看看设计方案有什么问题么,pe管集中送风。两个人住,建面97.34,实际估计75左右吧。总感觉客餐厅风量不够,主卧一个80的管能给够60的风量么(图1是经销商设计师给的新风图,图2是性能曲线图,图3是房屋平面布置图)
caijue1993
英雄豪杰
10
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
250的新风机器,相关知识就记得是根据设计风量来设计管路风口,并要进行水力计算,水力计算是要干什么给忘了,还有性能曲线图是需要看什么呢,静压是算出来的么
老船长说新风
吧主
15
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
如果曲线真实可靠,这是一台“伪”250主机。也就是说,开机,不接管子能送风250,只要接上管子就低于250,嗯,这说的还是强档。希望你能听懂
新风狄一帅
人中龙凤
11
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
某舍的机器
独立新风研究员
初涉江湖
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
我叫王二狗LF
江湖少侠
6
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
你这个回风再用个静压箱多好。送风口建议客厅再增加一个
caijue1993
英雄豪杰
10
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
经销商给的热交换管损计算表,我咋觉得她算的管损少了许多呢,四个风口管路只算了一个,并且还是用75管外径算的,除了让她补充另外三个管路的计算和让她用内径算风速外还有什么要补充的么
老船长说新风
吧主
15
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
这个计算概念性的错误相当多:(
应该是没学过专业课,肯定没学过流体力学和流体输配,别勉强让他做了,做不出来的
)
1,通风管道计算用外径;(应使用内径)
2,管壁粗糙度取的不对;(他计算用的是光滑内壁的粗糙度,这不可能实现)
3,由于管径选错,所以造成流速相差了十万八千里(1.89 和2.67,差了几乎50%);
4,由于粗糙度选择不合适,造成比摩阻小了超过100%;
5,所以最后算出来的阻力小了n倍;
6,漏算了大量的局部阻力;你就想想,整个系统阻力才9pa不到?那机器送风量岂不是满满的250m3/h?
7,计算管段只算30m3/h这条,60m3/h的没参与计算。阻力和流量的平方成比例关系,流量翻一倍,阻力几乎要翻差不多4倍呢,所以这个计算没有实际意义啊。
8,表格只算了一根pe管的阻力,其他的阻力去哪儿了?
我的看法:
这计算基本就是瞎算的,我看你还是拉倒吧。你这是逼着他骗你。你外行,他也外行,他只能用这些胡乱拿个网上下载的计算软件算出的东西来应付你这个外行,这种行为没意义。还不如签合同约定送风量,条款加上风量不达标不支付尾款什么的来的实际的多。
哦,我上面说的1~8你也没必要费力气就跟他们纠缠了,建议直接考虑合同约定风量。
洁风
武林新贵
8
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
这个主机,天生的风量不足!按照行规,我认为它应该标额定风量150合适……
根据你的图纸能实现设计风量,有难度啊。
风速过高,即使实现,我不认为你能控制住噪音!
哒西瓜
后起之秀
7
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
不要指望跟商家斗智斗勇,选择大于努力,这个不行,再换一家,这上面七嘴八舌的,只会更不利于你来选择
阿泽说新风
武林高手
9
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
怎么房间都不做回风,一般只有远大明装系统才这样设置