我想问下各位老哥,16G101钢筋平法图集是否代表国家强制性标准? 图中这两个位置是否应该弯锚?



IP属地:陕西来自Android客户端1楼2019-07-23 17:53回复
    自顶。


    IP属地:陕西来自Android客户端2楼2019-07-23 17:53
    回复
      自顶。


      IP属地:陕西来自Android客户端3楼2019-07-23 18:02
      回复
        能通则通,不能通直锚不够弯锚


        IP属地:山西来自Android客户端4楼2019-07-23 18:06
        收起回复
          直锚不够就弯锚!到边加15D


          来自iPhone客户端5楼2019-07-23 19:23
          回复
            除图1伸入板和梁内的可以直锚外,其余都要弯锚。这个估计是私人建的民房吧


            来自Android客户端6楼2019-07-23 21:38
            回复
              本来就是强制性的。你各种构造不够仅仅是钢筋根数够,可能平时不会出问题,只是说,设计时能抗7级地震,你这样弄出来可能就有点悬不能抗7级。


              IP属地:四川来自iPhone客户端7楼2019-07-23 22:50
              收起回复
                ****膜旁边的可以看出来这是一根小梁搭在主梁上的可以这样吧,


                IP属地:四川来自iPhone客户端8楼2019-07-24 07:04
                收起回复
                  我觉得你这个肯定不行


                  IP属地:山东来自Android客户端9楼2019-07-24 08:36
                  回复
                    16G101是国家规范图集,7-9级抗震要求的混泥土梁,板,柱,楼梯等做法。锚固长度有公式来判断。


                    IP属地:新疆来自Android客户端10楼2019-07-24 08:55
                    回复
                      我搓 这钢筋料下的 施工是好施工 构造要求差老远了 监理能让过那算是瞎了眼


                      IP属地:江西来自Android客户端11楼2019-07-24 09:18
                      回复
                        你这个梁柱钢筋全下错了


                        IP属地:湖北来自Android客户端12楼2019-07-24 10:30
                        回复
                          图一应该是屋面吧 柱头钢筋应湾锚


                          IP属地:福建来自iPhone客户端13楼2019-07-24 11:58
                          回复
                            让那个下料单的赶紧跑路


                            IP属地:江苏来自iPhone客户端14楼2019-07-24 14:52
                            回复
                              KL和L梁配筋构造自己看


                              IP属地:四川来自iPhone客户端15楼2019-07-24 15:24
                              回复