主钩柜,两个换相接触器

只看楼主收藏回复

主钩柜,两个换相接触器






来自Android客户端1楼2018-12-03 22:14回复
    给位能分析原因嘛?


    来自Android客户端2楼2018-12-03 22:15
    回复
      你过流继电器没有动作?换相是否有延时?明显短路了啊


      IP属地:河南来自Android客户端3楼2018-12-08 06:40
      回复
        正反相接触器同时动作造成的


        来自Android客户端4楼2018-12-11 13:58
        回复
          粉尘这么大?这个盘建议重新配置,


          来自iPhone客户端5楼2018-12-29 22:38
          回复
            最不想看到的


            IP属地:辽宁6楼2019-01-06 18:57
            回复
              接触器黏连了,反应时间短


              IP属地:山东7楼2019-01-07 21:55
              回复
                烧的这么厉害


                来自Android客户端8楼2019-01-24 16:48
                回复
                  接触点表面动作次数过多,形成氧化层,接触面不均,电流过大发热,烧损


                  IP属地:山东来自手机贴吧9楼2019-02-02 06:02
                  回复
                    加机械互锁,手快的肯定没跑。。。


                    IP属地:江苏来自Android客户端11楼2019-05-19 07:00
                    回复
                      你这粉尘太恶劣了吧,建议了解一下我们垦创的无触点接触器。就适合这种环境恶劣的地方


                      IP属地:山东12楼2019-05-24 09:55
                      回复
                        没有互锁


                        来自Android客户端13楼2019-06-12 17:35