只看楼主收藏回复

3Kw三相风机两台,距离配电箱400米远,使用2.5铜线【五芯线】够不够用?怎么计算的?求大神支招


IP属地:陕西来自Android客户端1楼2018-08-18 15:56回复
    不够,得6平方的铜钱


    IP属地:宁夏来自Android客户端2楼2018-08-18 16:15
    回复
      够用。压降在4.5V,能够满足


      4楼2018-08-18 16:36
      收起回复
        2.5 400米,够呛


        来自Android客户端5楼2018-08-18 16:55
        回复
          2.5平方远远不够的 最好配4平方的 扫描我的头像二维码关注微信订阅号 电工维修学习 一起学习电路知识


          IP属地:浙江6楼2018-08-18 17:07
          回复
            考虑到实际的压降,还是预留大点好。4平方线吧


            IP属地:广东来自Android客户端7楼2018-08-18 17:10
            回复
              最合适的是10平铝线,好用还不贵。。。


              IP属地:湖南来自手机贴吧8楼2018-08-18 18:30
              收起回复
                400米2.5铜线带2台3Kw三相风机工作是不行的!压降太大了!几近11.57%。


                IP属地:辽宁9楼2018-08-18 21:33
                回复
                  压降57v


                  IP属地:陕西来自Android客户端11楼2018-08-18 22:05
                  收起回复
                    最起码也得10平方的吧


                    IP属地:福建来自iPhone客户端12楼2018-08-18 22:13
                    回复
                      6平方稳妥


                      IP属地:福建13楼2018-08-18 23:29
                      收起回复
                        4平方也行,压降19V,在接受范围


                        IP属地:福建14楼2018-08-18 23:30
                        回复
                          铜2.5~57v,4~36v,6~24v,10~14v,
                          这是表上给出值,实际使用中可能压降更大,所以建议10平铝一步到位


                          IP属地:山西来自Android客户端15楼2018-08-19 07:05
                          收起回复
                            有点够呛!你配电箱电压要比较高的话勉强凑合,要是不是很高就换粗线吧


                            来自Android客户端16楼2018-08-19 17:11
                            回复
                              网上搜 电压降计算公式


                              IP属地:广东来自Android客户端17楼2018-08-20 00:07