电工吧 关注:403,706贴子:6,590,720
  • 13回复贴,共1

今天一个15KW的三相新电机,装完线没打电进去前突然想先测一

只看楼主收藏回复

今天一个15KW的三相新电机,装完线没打电进去前突然想先测一下,结果发现电阻两两为零!吓得不敢开机了😂。但是后来不懂电的工头来说,开机试一下,有事我负责,然后……没有爆……想不通了😂。各位大神,电机每组线之间,不是应该有一点点阻值才对的么?


回复
来自Android客户端1楼2018-08-13 20:08
    楼主用什么表、什么档位测的?


    回复
    2楼2018-08-13 20:13
      电子表,机械表都用了,欧母档,最小的那个会BB响的档位都是零😂


      回复
      来自Android客户端3楼2018-08-13 20:23
        用表我确定没错的😂


        回复
        来自Android客户端4楼2018-08-13 20:24
          连接片没断开吧


          回复
          来自Android客户端5楼2018-08-13 20:28
            一看就知道是用10K档或兆欧档量的


            收起回复
            来自Android客户端6楼2018-08-13 20:30
              用万用表测交流电机绕组,电机越大阻值越小。15kw应该不到1欧姆。因为万用表是低压直流电,而电机本身用的是交流电。要测就用电桥。


              收起回复
              来自Android客户端7楼2018-08-13 20:31
                电动机99%是感抗,阻抗很小的。


                回复
                来自Android客户端8楼2018-08-13 20:40
                  多量几次 就敢开机了


                  回复
                  来自Android客户端10楼2018-09-21 01:19
                    工头就装个B,新买的电机我也说这话,有事找供应商。


                    回复
                    11楼2018-09-21 01:48
                      15KW的三相电机绕组正常的话直流电阻应该在2欧以下,精密测量用电桥


                      回复
                      来自Android客户端12楼2018-09-21 08:43