变频器维修可能遇到的问题(三)

只看楼主收藏回复

1、变频器报过热故障,如何处理?
测温枪测量问题,如果温度确实高,就需要改变环境或者看看电风扇是否堵了,电风扇坏了,过滤网。
温度传感器坏
温度不高,电风扇不转
2、变频器面板显示乱码,或者施耐德变频器功率问题,是哪的问题?
存储芯片参数丢失
3、只要变频器一运行,现场安装的液位,压力显示与实际值相差比较大,是哪的问题?如何处理?
电磁干扰所造成的
解决方案
1、变频器输入三相电缆应用屏蔽电缆,屏蔽层应接地
2、变频器输出三相电缆应用屏蔽电缆,屏蔽层应接地
3、三相输入电缆应套磁环
4、三相输入电缆应串联电磁滤波器
5、控制电缆应与主电缆分开布置,尽量垂直布置,如平行应相距250px以上
6、控制电缆应套钢管
7、控制电缆尽量不要用多芯线
8、通信电缆应用双绞线屏蔽线,屏蔽层应接地。
9、压力变送器接线应用双绞线屏蔽线,屏蔽层应接地。通常我们采用单端接地,如果单端接地不行,可以尝试两端接地。