机电吧 关注:35,565贴子:79,921
  • 92回复贴,共1

太原plc自动化培训、兰州plc培训、北京plc培训、石家庄plc培训

只看楼主收藏回复

山西伟创plc自动化培训中心
详情请关注V:PLC自动化培训
12年工控人生,7年自动化项目和5年授课经验,曾参与过众多中大型工程项目设计与调试,担任过多家自动化公司技术总监,对运动控制,现场通讯,采集,工业组态各类应用具有丰富经验。曾在多家PLC培训,参与其教材编写和教学。,西门子,欧姆龙,等多种课程完整授课经验。实战技术功底深厚,教学经验丰富,,注重细节,条理清晰,复杂问题简单化,有一套独特的教学方法,案例讲解实用性强,编程思路对学员有非常好的启发,轻松解决学员疑惑,行业知识广泛深入,教学过程中讲究各知识要点之间的横向联系,讲授过程直切要点,注重学员在实际应用过程中的逻辑性培养。其学员遍布各大知名企业任职项目工程师,对其授课方式一致好评。
开设课程:三菱PLC培训 西门子PLC培训 欧姆龙PLC培训 伺服培训 步进培训 触摸屏培训 模拟量、通信培训、工业组态培训、电气制图培训
培训方式:一人一机项目式教学,一对一教学,时间不限,一次收费,终身授课。


1楼2018-03-25 13:14回复
    石家庄哪里有学习的


    来自Android客户端2楼2018-04-25 08:33
    收起回复
      例如,把工作频率提高到超过了电动机的额定频率,而电动机在额定频率以上运行时,将进入恒功率工作区,其有效转矩随频率的上升而减小,当有效转矩小于负载转矩时,电动机即过载。


      3楼2018-06-10 14:36
      回复(2)
        3.功能预置不当的过载
        例如,某生产机械处于轻载状态,工作频率很低,而转矩提升量(U/f比)预置过大,导致低频运行时因磁路饱和而“过载”。


        4楼2018-06-10 14:36
        收起回复
          4.电动机侧电压过低
          (1)线路压降太大
          因为在低频运行时,变频器的输出电压本就较低,如果电动机和变频器之间的距离较大,而连接线的线径又较细的话,线路压降将可能引起电动机侧的电压不足。


          5楼2018-06-10 14:36
          收起回复
            (2)转矩提升不足
            在U/f控制方式下,变频器在低频运行时的输出电压取决于转矩提升量。当转矩提升量较小时,将导致电动机所得电压不足。


            6楼2018-06-10 14:37
            回复(3)
              过载跳闸的相关代码
              1.代码DEV
              含义是转差太大。异步电动机在运行时,转差的大小直接反映了负载的轻重。所以,当变频器发现转差太大时,将跳闸。


              7楼2018-06-10 14:37
              收起回复
                2.代码VAE
                含义是变频器的容量选择不当。许多用户都按照变频器说明书中的‘配用电动机容量’来选择变频器的。其实,这只是对于连续不变负载才是正确的。而大多数负载都是变动负载或断续负载,电动机是允许短时间过载的。对于这类负载,在选择变频器时,应适当加大变频器的容量。


                8楼2018-06-10 14:37
                回复(6)
                  3.代码LF
                  含义是变频器的三相输出电流不平衡。
                  一方面,电动机的三相电流不平衡时,说明变频器的输出电路里必存在问题,应该进行保护。所以,有的变频器设置了三相电流不平衡的保护


                  9楼2018-06-10 14:37
                  收起回复
                    含义是电流采样故障。例如,某变频器,实测输出电流为45A,而显示屏上显示的却是88.6A,说明变频器内部的电流采样电路发生了故障。


                    10楼2018-06-10 14:38
                    收起回复
                      5.代码SP
                      含义是变频器的输出缺相。
                      当变频器的输出缺相时,电动机处于单相运行状态,电流必大,变频器将


                      11楼2018-06-10 14:38
                      收起回复
                        6.代码GF
                        含义是变频器输出侧接地。
                        变频器具有检测输出


                        12楼2018-06-10 14:38
                        收起回复
                          端子对地电流的功能,如果测出的对地电流超过变频器额定电流的50%时,就认为变频器的输出侧已经接地。这有两种情况:或者是电动机内部绝缘破损;或者是输电线路的绝缘破损。


                          13楼2018-06-10 14:39
                          回复(8)
                            过电流跳闸(OC)
                            过电流跳闸的保护特点
                            1.过电流的保护对象
                            在变频调速系统里,存在着


                            14楼2018-06-10 14:39
                            回复(10)
                              2.过电流的检测
                              因为保护对象是逆变器件,所以,过电流的时间不允许拖延,必须迅速地进行保护。通常,过电流信号是通过逆变器件的管压降而得到的。以IGBT为例,正常运行时,管压降一般在3V以下。如管压降超过7V,


                              15楼2018-06-10 15:00
                              回复(6)