低压电机综保报电压高故障

只看楼主收藏回复

施工单位在低压综保上设置参数,设置电压时设置的参数低了,一返回,就开始报电压高。复位后马上就报故障,且无法进入参数修改菜单,把抽屉柜拉来,再推进去,故障同样。我提示他,把电压采集端子拔掉即可,他拔掉端子后,果然可以修改。