请问4平方铝线入户穿管暗铺,空开要多大的?

只看楼主收藏回复

老房子了,电表改造后楼道电表箱内表下接的32的空开,家里原电表位接的16的,我琢磨换个带漏保的,有必要么?是不是能换个20的?


回复
来自iPhone客户端1楼2016-10-05 17:36
    25的就行


    收起回复
    来自Android客户端2楼2016-10-05 17:52
      16的吧


      收起回复
      来自iPhone客户端3楼2016-10-05 18:05
        4mm²铝芯绝缘线穿PVC管安全载流量,24(25℃)、22(30℃)、20(35℃)、18(40℃)。


        收起回复
        来自Android客户端5楼2016-10-05 20:19
          C25的


          回复
          来自Android客户端6楼2016-10-05 21:00
            20安的。你这电线老化了配16安才安全。


            收起回复
            来自Android客户端7楼2016-10-06 10:08