前天去修个保鲜库,比泽尔压缩机,制冷剂r404.客户说温度降不下来。进雪房一看,蒸发器前后结满厚霜,打了几桶热水才把霜融掉,重新开机,一量压力,高压1.7.mpa,低压0.25mpa。估计是膨胀阀开小了,扭了几圈也没变化,又没带膨胀阀去无法更换,一维修口有点小漏,加紧后把化霜时间调久一点走人。
今天去修个冷藏库,也是比泽尔压缩机,r404制冷剂。也是温度降不下来,回气管没霜,膨胀阀没霜,一量压力,高压1.8mpa低压0.1mpa。去扭了几圈膨胀阀,压力没变化,排除管道没有被压扁,电磁阀正常后,换了一个膨胀阀上去,还是一样!没折了,坐那里发愣,无意发现切止阀有点小漏,拧紧后想到,既然有漏是不是缺制冷剂?然后就加制冷剂,低压加到0.2时,停下来。然后温度下降了达到预定温度。原来高压1.8mpa都会缺制冷剂。后来也没去看高压多少,懒得爬。
