昨晚我和一位来有一两个月的老师傅值班,他到南厂,我在北厂,我值班的地方到他值班的地方有三里地,南厂说是有个车间的灯跳了,让他过去看看,他说是开关柜跳了,故障灯亮,搞了一会儿,他说还是故障灯亮,我只好过去了,过去一看,的确是。我把柜子拉出来,再送进去,还亮,我把抽屉柜重新拉出来,把零序互感器复位按钮按下去,然后送上,还是不行,最后想起来空气开关到底关到位没有?(因为从外面看已经关到位了)从内部用手关到位,然后送进去,故障灯灭了!到车间送上第一路,还是跳闸!然后再重新复位,除第一路不送,其他几路送上,一切OK!想起来过去也遇到这种情况,这ABB公司其他的东西质量不错,怎么这个开关把手却这么差劲!这个抽屉柜没用几天,这种故障可出现了,过去老的柜子也出现过这种问题!看来这是ABB的短板。


回复
1楼2015-06-05 21:09
    下次你维修电气,可以带图吗,给我们经验不足的人学习学习,谢谢


    收起回复