防雷接地吧 关注:316贴子:848
  • 0回复贴,共1

专家解释广州塔防雷设计 称防雷等级堪比军火库

只看楼主收藏回复

专家解释广州塔防雷设计 称防雷等级堪比军火库
  近期频“吸雷”却无事 专家解释“小蛮腰”非遭雷击而是“主动出击”
本报讯近日网友拍到“火龙”击中“小蛮腰”天线桅杆的照片,让不少市民关心:“小蛮腰”为何频频“吸雷”?能否经受住雷电考验?记者昨日从广州塔召开的防雷安全座谈会获悉,广州塔防雷设计堪比军火库,因此虽然多次接闪,却未发生雷击事故。广州塔不仅在防雷上过得硬,自身还是一座气象塔,承担雷电、灰霾和气象要素的观测任务,是中国近地层气象观测第一高度。
为何频频“吸雷”?
“只是建筑物越高,就越容易接闪,特别是在广州雷雨天气比较多的4~9月份,雷暴日平均每月超过6天。广州塔刚好处于500~800米的积雨云层,再加上尖端放电,广州塔就更容易接闪,这是正常现象。”广州市设计院高级工程师林佩仰解释道。
中国气象学会雷电防护委员会副主任委员杨少杰也介绍说,一般情况下,建筑物越高,对雷电的吸引能力就越强,“城市高层建筑区别于其他云对地闪电的是,往往以上行雷为主,在顶端产生向上的先导,比云底产生的向下先导要快要先。”他解释说,平时人们讲广州塔或什么的“遭到雷击”,其实是一种误解,因为建筑物所谓的被雷击中是带有主动性的,是上行的负电流去感应下行的正电流,用“接闪”来表述更准确一些。
为何多次“接闪”毫发无伤?
如果广州塔是“主动出击”,那么它又能否承受得住雷电流?专家表示,广州塔是钢结构外筒,天线桅杆高约156m,位于塔顶核心筒顶部,采用全钢结构制作。从设计之初,市政府和广州塔建设指挥部就非常重视防雷安全问题,专门进行了雷击风险评估。广州塔严格按照国家规范《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)相关条文,按第一类防雷建筑物(部队、军火库)进行防雷设计,已远远超过国家规范要求。
“广州塔已经遭到多次接闪,塔本身和塔内设备一切正常,说明防雷措施是有效的。”林佩仰说。


IP属地:湖南1楼2014-12-10 14:10回复