    水电改造是隐蔽工程,一但出现问题将会造成很大的损失,是业主在装修过程中最需要注意的项目之一。不管选择装修公司或是水电公司进行水电改造,都需要业主自已严格把关。
    一、材料把关
    首先,要看是否是正规厂家的正规产品最少也要在网上能查到官方的网站。现在水路多见的PP-R水管,品牌更是多如牛毛,业主装修期间选择起来比较困难,遇到这种情况最好先到大的建材超市去看一下都有那些品牌规格都是什么。一般PPR管材是按压力等级分的,主要是以下几种:1.25MPA,1.6MPA是冷水管,2.0MPA,2.5MPA是热水管,压力等级不同,水管的壁厚也不尽相同。当然是压力等级越高,管壁厚度越厚的管材质量越好。
    再者,就是电路的PVC线管,一是看是不是阻燃的,再者是看外观光滑程度,最后重要的是看管壁的厚度,因为电路铺设完毕后还要有水泥沙子进场,搬运过程中会损伤线管,如果不懂最好找几个样品比较一下。线材更是复杂,强电弱电品牌繁多,有些需要专业的千分尺才能卡出来真假,主要分辨还是看品牌和线材的外观,这里建议业主到正规的市场去买,而不要一味的图便宜。而且业主在施工签合同前一定要让施工单位详细注明各种材料品牌,型号,规格,壁厚等,越详细越好,不要让他们做口头的承诺,所有的承诺都要落实在文字上面。还有一种分辨材料的小技巧供业主参考一下,就是在其它施工工地上拿几个你认为不错的样品,购买时和其它的几个价位材料去多做做比较。
    二、设计把关
    业主在装修前最好要对自已的家有一个全局的想法,要弄清楚哪放柜子,哪放电器,大概要用多大的,这样对于水电改是相当的关键啊。 设计过程中水电公司或是装修公司会向您提出各种建议,比如一般是否有双控,哪个地方加插座更方便,灯移到哪里更方便。但最终要业主拿主意,因为每个业主的生活习惯是不一样的,对于别人合适的到您这不一定合适,所以设计定位时一定要考虑充分。
    说到设计,这里要求业主在开工前就要对室内所要求的电器或是家俱要有所了解,这里重点提醒一下大家需要注意的一些事项:
    1)用浴盆还是浴室柜,尺寸多大,能否放的下,这对上下水的位置或是插座是有影响的;
    2)是否用淋浴房,是简单的淋浴屏还是封闭式的淋浴房,是否有底座,附近是否有地漏,出水口在什么位置;
    3)淋浴出水口一般是左热右冷,间距是15CM,现在一般购买支架式淋浴龙头较多,对出水口要求较高,首先要确保出水口在同一水平线上,还要保证两个出水口在同一水平面上。再者核实砖的具体尺寸,避免出水口留在腰线上。 再者各家业主由于身高不同,所以有时对淋浴的具体高度提出不同要求。比如家里有老人,洗澡时做在小凳子上,淋浴就要留低些;
    4)是否移动地漏或增加地漏,切记移动地漏就要抬高地面,如果还想用深水封地漏,地面最少要抬高10CM以上,可采用局部或全部抬高地面方式。另外最好不要在地漏上再增加一个洗衣机地漏,会有返水情况出现。如果是水盆下水移位或增加不会涉及到这个问题。
    5)马桶是否移位,马桶移位一般用移位器,但只能移10CM左右,还容易堵,如果非移,可考虑从楼下改管移动马桶下水。另外也可选用挂厕。
    6)水盆、浴室柜、马桶是否是壁挂式,如果是需要把下水改成墙排式。
    7)浴霸用风暖的还是灯暖的,是否带排风扇。一般灯暖5根电线左右,风暖各家不一样,一般3-8根电线。样式功能不一样,决定了布线根数不同,提前问好商家。
    8)洗衣机是否需要热水,有些衣服需要温水洗,这样改水时就要留好冷热出水口。
    9)马桶是否是智能的,智能马桶需要引上水管(饮用水管),还要有一电源插座。
    10)热水器是用电的还是燃气的,用多少升的,半包式还是外挂式。一般电热水器的出水口是10公分,燃气热水器的出水口在10-25公分之间,这样看是什么型号的,还有就是一般出水口是左热右凉,但万家乐有一款左冷右热的燃气热水器。在施工之前一定要确认清楚。如果厨柜里用小厨宝,要留电源插座。


    回复
    2楼2012-11-24 22:16
      小户型田园装修日记 水电改造心得分享
      作者: unueo 2011-06-24 17:31 [查查吧]:www.chachaba.com 每天跑完工地再去建材城之后,真的是精疲力尽,没有一点写东西的心情了。  记录下我的装修过程,只能在每个环节写点小心得了。 水电改造   其实我们都不是水电工,对水电改造能提供的建议真的太少了,不过呢,有些建议还是可以拿出来和大家商讨的。  [设计]   通常水电改造的设计会在刚刚开始出设计图的时候就有了,这个时候一定要和设计师多交流,主要是考虑功能,不要考虑是否能实现,这个是设计师和工人的事情。  比如我希望在床头关掉卧室灯,关掉电视电源,等等,都是可以实现的,当然,代价是改造和功能越多,你付出的大米也就越多。不过,有些功能还是需要的。比如一些必要的双联开关。  [过程的监督和调整]   不要在设计初期确定了线路就万事大吉了,在整个改造过程中,最好要有专人察看,监督。因为隐蔽工程重要的不仅仅是质量,而且也是唯一一个不能修改的地方,一旦产生了什么遗漏和失误,也只能作为我们下次装修的一个借鉴了。比如我的设计,由于后来拆改的内容变化比较多,没有好好的监督电路的铺设,最后,唯一一个双联设计,还让工长给我忘了。没办法,只能买个教训了。  [功能的建议]   关于使用功能,我有一些建议,当然也是看了很多前人的日记,觉得还算实用,给大家分享:  电视插座,很多人会建议多留几个出口,以便将来多放很多插座,满足DVD,电视,功放,等等视听中心的使用。不过我觉得大可不必。我的设计是在电视柜两边的方向,分别留一个插座的地方就可以了,这种比较集中的用电器的地方,还是用接线板比较好,所以,甚至这两个插座,我买的是三孔的,我觉得五孔都是浪费。同理,我们家的“书房”(打引号是因为我们没有独立的书房,只有一个电脑和书房的区域),也是采取这样的方法,所以,两个电脑,打印机,扫描仪,无线发射器,ADSL的猫,音箱……不可能全都设计出插座放在墙上,最好的方法还是留最多两个插座,把接线板引到桌面上,既方便了插拔插座,还可以随时关掉接线板的插座,以避免待机耗电。  沙发旁要考虑是否有落地灯,是否有饮水机。床边要考虑台灯,电话。  至于厨房,比较特殊,这部分内容是和厨房设计师共同完成的,我个人建议,除了油烟机,微波炉,至少还要有2-3个备用的插座。毕竟你的家里会有电热水壶,电饭煲,等电器。  [改造的规范]   一般比较大型的装修公司在这方面比较规矩了,不需要太多地提醒,只要简单看看是否有些不必要的走线(工长为了挣钱阿)。其余的关于技术标准,还是可以有些保证的。  如果是DIY,或者自己找的装修队。除了提醒一些必要的比如墙内走线必须穿管,电线管不能折死弯,电线不能有接头。冷热水出口要水平,等等最基本的以外,我还是建议找一个专业的专门作水电的公司(我也是后来才听说有这样的公司的),我在邻居那里看到,电线管里面的两根线颜色一样,分不出火线,零线——说的不是很专业,但是就是说,以后如果有线路坏了,需要维修,颜色是分辨的唯一标准,否则怎么弄呢,一定会有危险的阿。  [技术名词]   在改造的初期,我们总是和功能较劲,等到功能都实现了,就开始和金额较劲了,所以这里提到一些将来你一定会耳熟能详的名词:  强电  弱电-其实就是我们通常理解的电视线,电话线。  冷热水-不用过多解释了  墙内走线  明线  地面走线  这些名词涉及到不同的费用,从字面上就能看出来,墙内走线贵,因为要踢槽儿。这里多句嘴,因为这是我从爸爸妈妈那里学到的第一个装修知识!(他们不但装修过好几次房子了,而且,妈妈是搞质量检测的,爸爸是搞环保监测的,所以和他们学到很多)那就是墙内踢槽一定要尽可能的深(当然不能无止境的要求没有必要的深度),不然,等到抹平墙面的时候,虽然我们外行看不出来,可是,一旦时间长了,如果水电管线在墙面很薄的地方,薄薄的一层水泥或者灰浆,很快就会掉了,然后就会脱皮,墙面就完蛋了!所以这个一定要注意,方法其实简单,用一个木条在开槽处靠一下,如果水电管很轻易就碰到了外面的木条,证明太浅了,其实正规的装修队也会这样自检,但是还是业主自己看看放心。  另外有的公司的墙内走线还分砖结构还是钢筋混凝土,的确,开槽的难易程度是不同的,所以费用不同倒是可以理解,不过,一定要注意,如果开槽的部分碰到了钢筋,尽可能的不要碰,不然会给结构造成危险。  建议同学们自己做一个图表,反正据我所知,即使是很正规的公司也没有这样的表格,让工长带着你一个房间一个房间的乱转,乱量,真怕多量了!  [材料]   涉及到费用的还有一个关于材料的选择,目前流行的有PVC管和镀锌管,当时设计师说镀锌管结实,可是当我想到没有必要花这么多钱的时候,决定换成PVC.当时大家都说好了,不过幸亏我及时过去检查,发现还是给我用了镀锌管,我狠狠心麻烦他们必须给我换掉了,当时还不知道影响多大,现在结账的时候才发现,如果用镀锌管,可能要比我现在的价格多出2000-3000也未可知,现在都6000多了,所以说,老房改造真的不比新房便宜阿!  说了这么多,还是觉得意犹未尽,总想给大家多说点,以便大家能得到我的经验,吸取我的教训。


      回复
      4楼2012-11-24 22:18
        电之秘语
        提到电,先心虚一下,我曾经有一个伟大的想法,被BF用锤子敲:打算用插座作电视墙,用贴文化砖的方法贴插座,还要勾缝,想电视后面整齐的布满了插座,看起来多么心旷神怡……(锤子飞来)。
        玄关,鞋柜里面要藏一个插座(5),用来给烘干器供电,我至今还没见过这种烘干器,但觉得对于BF的酱菜脚非常有好处,一定要有,坚决要有。
        餐厅,电器有冰箱、饮水机,有钱了奢侈一把安一电视,但电视能等插座得到位。进门的那面墙,靠近厨房处放置冰箱插座(3),稍微靠门口处放饮水机插座(2),饮水机上方有一个电视插座(3)。靠客卧的墙要有火锅插座(5),我们想在家吃火锅想了三年多了——现住老房子不能用大功率电器,有二孔的是万一在那里用个电脑之类的——我经常在电脑上存菜谱,有了这个地方就不用大老远跑卧室去了。
        厨房,烟机(3),灶台下面烤箱(3),台面上微波炉(3)、电饭锅(5),备用插座两个(5),稍高的燃气热水器插座(3),水池下面垃圾处理器备用电源(5),如果以后有需要,打算在靠近餐厅的地方放一个消毒碗柜(5)。门口上方一个煤气报警器插座(5)。小阳台,燃气热水器(3)和软水机(5),备用的一直在犹豫,因为小阳台扩展可能性比较小……
        客厅,靠近玄关的地方还不知道怎么利用,先留两个备用(5),我现在的梦想是放一跑步机。沙发后面的书柜要有一个电话插座(2),两个备用插座(5),保不准以后窝在沙发上玩玩游戏啥的。这面墙上有KFS给好了的空调插座。电视墙让我为难,我左算右算总是觉得不够,就出现了我的插座电视墙想法。电视机(3)、VCD(5)、DVD(5)、功放(5)、电话(2)是必须的,这里可能会放置音响、路由、无线发射器之类的不好估计,先备用三个吧(5)。在电视柜附近,希望有两个露在外面的插座,主要是给各种小电器充电用,但担心会很难看。客厅阳台需要一个插座(5),现在只有一个用途——给猫吹毛,我家猫咪每次洗澡都要吹,现在条件有限,都在卧室里面吹,吹完了漫天猫毛,搬家后把阳台门一关,在阳台上晒着太阳吹毛,多惬意。
        主卧,床头每边要有两个插座,用来插台灯和电话(4),另一个备用(4),主要考虑电脑、充电器和电蚊香的供电。对面墙上有电视插座(3)——由于要挂墙,怎么隐藏还在学习调查中,靠近窗边要放电脑,电脑插座两个(5),打印机插座(5),我家里都是六七年前的电脑,那时候主机、显示器都是三相插头,现在是不是都两相了?空调插座KFS给准备好了。
        卫生间,台盆旁边用吹风机和烘干机(5),备用一个(5)。马桶旁边备用两个(5),准备夏天用来插电风扇的,去年的桑拿天让我一进厕所一身汗,有条件了再弄一个马桶坐垫,可以洗PP的,BF用了说挺舒服,特别对于ZC患者有好处。淋浴处为了安全起见,不安装任何插座了。
        洗衣房,洗衣机旁边要有插座(3),洗衣池旁在考虑要不要插座,有什么电器可以参考么?备用插座一个(5),以后懒惰了就买一个专门洗内衣的洗衣机。
        客卧床两边各一个插座(4),可以给客人手机充电。书桌要放电脑,大概需要三个插座(5),空调插座KFS已经放好。
        汇总一下,5孔的31个,3孔的10个,2孔的2个,4孔的6个。看了那么多5孔插座不要觉得夸张啊,多数原因是我不知道那种电器应该用几孔的,就直接写5孔的,等我调查过后应该会减少一部分。而且实事求是的说,KFS也不算小气,大概给安了20左右个插座,位置没测量过,看数量觉得还过得去。
        随便说说弱电,电视口三个——客厅、餐厅、主卧,电话口四个——客厅两个、主卧一个、客卧一个,网线口三个——客厅、主卧、客卧。还有一根会穿山越岭的弱电线——燃气热水器的面板控制线,从厨房到卫生间


        回复
        5楼2012-11-24 22:18


          回复
          6楼2012-11-24 22:19
            很平竖直


            回复
            7楼2012-11-24 22:20
              暗盒


              回复
              8楼2012-11-24 22:20
                开槽有点难度,很难看


                回复
                9楼2012-11-24 22:20
                  材料


                  回复
                  10楼2012-11-24 22:21


                    北新龙牌轻钢龙骨















                    回复
                    11楼2012-11-24 22:21
                      杭州千年舟E1级18mm集成杉木指接板


                      回复
                      12楼2012-11-24 22:22


                        回复
                        13楼2012-11-24 22:22
                          工人把十几包黄沙堆在昨天铺的地砖上问监理这样会不会有什么影响,监理才打电话让项目监理叫人把黄沙移开.还有几个底盒没用盖板封好,里面积了些黄沙水泥.走进卫生间居然发现了淋浴房预留的宽度只有70cm


                          回复
                          14楼2012-11-24 22:22
                            淋浴房啊?标准是85cm,基本常识



                            回复
                            15楼2012-11-24 22:23


                              回复
                              16楼2012-11-24 22:23