电工同城吧
关注: 183 贴子: 703

自由民主是我们的理念

  • 0
    手机电路仿真
    jtxywdl 10-16
  • 0
    签到
  • 3
  • 4
    电机堵转,电流增大,绕组发热,绝缘损坏,电机就烧了。电压未变,电机绕组的阻值未变,绕组自身的感抗未变为何堵转就会引起电流增大?电机堵转时,转子速度为0,定子上的旋转磁场还是3000转,这时,定子上的旋转旋转磁场很快地切割定子,在定子上产生很大的感生电流,这个电流所形成的磁场反射到定子上会削弱定子产生的自感电动势,也就是使定子的互感抗减小,进而增加定子的电流,因此就会烧毁线圈。
    子臣520 10-1
  • 1
    有没有包穿线的?2万多平米!速回
  • 0
    有没有包穿线的?2万多平米!速回
  • 1
    河南华西科技集团新能源股份有限公司是集科研、生产、销售于一体的高科技企业,研究院位于北京,总部在河南省巩义市,注册资金一亿元。 业务领域包括电力系统储能、电力电子设备、国际新技术引进与推广。现主要产品有锂电池储能装置、静止型无功发生器SVG、有源电力滤波器APF等。 公司拥有多名资深行业专家、博士、硕士组成的科研团队,技术力量雄厚。秉承为客户创造价值的理念,华西科技愿与您一起,共同开创崭新的未来。
    淮河燕 4-21
  • 0
    施工单位在低压综保上设置参数,设置电压时设置的参数低了,一返回,就开始报电压高。复位后马上就报故障,且无法进入参数修改菜单,把抽屉柜拉来,再推进去,故障同样。我提示他,把电压采集端子拔掉即可,他拔掉端子后,果然可以修改。
    jtxywdl 3-10
  • 0
    新装的高压电机,一开机瞬间跳闸,综保报“低电压”。查看电压显示,有一相低很多,查看相邻的柜子,现象同样,查看高压进线柜,也一样,打开PT柜上面的柜门,看到PT的三相输出空开,有一相是断开的,合上闸后,一切恢复正常。
    jtxywdl 3-10
  • 5
    北京企业寻证:高压电工16人,高压试验2人,继电保护2人,电工6人;必须是国家能源局华北监管局发证,王工:15011443766,01052322773
  • 1
    河南华西科技集团新能源股份有限公司是集科研、生产、销售于一体的高科技企业,研究院位于北京,总部在河南省巩义市,注册资金一亿元。 业务领域包括电力系统储能、电力电子设备、国际新技术引进与推广。现主要产品有锂电池储能装置、静止型无功发生器SVG、有源电力滤波器APF等。 公司拥有多名资深行业专家、博士、硕士组成的科研团队,技术力量雄厚。秉承为客户创造价值的理念,华西科技愿与您一起,共同开创崭新的未来。
  • 3
    电热管星接电流6A,角接是18A。这很正常,星接电流是6A,角接时相电流是星接的根3倍,而角接时线电流又是相电流的根3倍,根3乘以根3就是3倍。
  • 13
    由于出厂默认的是故障取反,当时接线接的是常开,开机时继电器闭合,因此故障灯亮。进入14.3选项。将  -FULT改为“FULT”,即“故障取正”,问题解决。
    jtxywdl 10-15
  • 8
    这东西该怎么操作?带手动的红色旋钮是什么
    wzhf 10-15
  • 0
    求解三道题
    流腐乳 8-27
  • 8
    两台空压机远行有七八个月吧,过去也跳过几次,重新送电还能运行,这次不行了,而且都是在启动时星角转换时瞬间跳闸,综保报接地,而且是空开跳,查电机正常,让厂家来搞了三天,我们这边派几个人跟着配合工作,天气热,车间内如蒸笼,都是汗流浃背,最后也没查出什么问题,无奈厂家要求换进线空开或者抽屉柜,海油的工程师要求我们换抽屉柜,线太粗,不容易移动,我们班长派来一位老师傅,他仔细检查完线后说,拆下零序互感器的线
  • 3
    昨晚我和一位来有一两个月的老师傅值班,他到南厂,我在北厂,我值班的地方到他值班的地方有三里地,南厂说是有个车间的灯跳了,让他过去看看,他说是开关柜跳了,故障灯亮,搞了一会儿,他说还是故障灯亮,我只好过去了,过去一看,的确是。我把柜子拉出来,再送进去,还亮,我把抽屉柜重新拉出来,把零序互感器复位按钮按下去,然后送上,还是不行,最后想起来空气开关到底关到位没有?(因为从外面看已经关到位了)从内部用手关
    流腐乳 6-8
  • 0
    昨天报缺相跳闸,今天报过流跳闸,好吧,我到现场看看,打开接线盒,见里面潮湿,用布擦了擦,接线端子已经上锈,用砂布打磨一下,重新接好拧紧,盖上盖子,密封好,回变电所送电实验,一切ok!
    jtxywdl 5-27
  • 1
    夜班出现过流跳闸故障,没查出什么问题。白班继续查找,见泵已脱开,但减速机没脱开,手动盘车灵活,检查对地绝缘正常,三相直阻正常,让动设备脱开减速机检查,人家不配合,检修陷入困境。班长让工频实验,脱开变频器,工频实验电机电流1.4A接近上限1.57,无奈汇报班长,还是要求脱开减速机。
    jtxywdl 5-27
  • 0
    查转换开关上端口有电,查停止按钮无电,但到现场看操作柱没有打到手动位置,打到后测按钮有电,旋转启动开关,红绿灯不会转换,回配电室继续查配电柜,见接触器已经吸合,变频器已经得电,但变频器无显示,风扇也不运转,判断变频器坏,找一接触器,改为工频运转,待有变频器时再更换。
    jtxywdl 5-22
  • 0
    开机瞬间跳闸,测电机对地绝缘正常,测热继接触器正常,紧固热继接线端子,故障排除。
    jtxywdl 5-22
  • 0
    过去报过三相电流不平衡,同事把不平衡的关掉了,现在综保报过负荷跳闸,开机观察综保显示电流只有一相高,用钳形表实测三相电流平衡,证明综保或者互感器坏,把上述两件东西全部更换,故障排除。
    jtxywdl 5-22
  • 7
    开机,指示灯不亮,变频器工作,就地和远方都不能合闸。查二次保险已烧坏,查操作柱没问题,查一到dcs的线对地短路,脱开后不烧保险了,但无法合闸,查中间继电器k2的线圈不通,拆开看已经烧坏,换新的中继,问题解决。把到dcs的线恢复,机器正常运行,证明原来判断的dcs的那条线短路是错误的。
  • 5
    如图。
    hgfffHik 5-21
  • 1
    一个模块3万!
    jtxywdl 5-21
  • 4
    昨天检修一台电机,打开配电箱,见一条相线加了一个1P空开,NM这一跳闸不就确相了?
    jtxywdl 5-20
  • 0
    单相电机分电容式、串激式、罩极式,还有一种是电阻分相式。最后一种我至今没见过,但据信确实存在。用软件模拟,看图
    jtxywdl 5-16
  • 0
    电机检修前正常,检修后不正常。一学徒动过操作柱,怀疑操作柱的问题,检查该操作柱里比其他多一短路线,拆除后不烧保险,但无法启动,查进线有电,打手动,转换开关输出无电,打自动输出有电,判断转换开关接触不良,待有备件后更换。
    jtxywdl 5-14
  • 2
    今天接中控报:臭氧尾气破坏器不能升温,心中无底——TMD臭氧尾气……是神马玩意?到现场你看,不禁高兴起来,就TMD是个电加热,测电压正常,接触器电阻正常,加热器直阻是几十欧,也正常,送电,开按钮,接触器无反应,测接触器线圈无电压,测旋转按钮常开触点不导通,测下按钮,解体,发现触点已氧化,用刀刮后组装起来测试已正常,装上,接线,开机实验,一切正常!
    jtxywdl 5-9
  • 0
    打开抽屉柜,测二次保险已烧断,换新的再开,又烧,怀疑操作柱有毛病,打开操作柱测量,没有问题,测量操作柱的电缆,也没有问题。测量dcs的接线端子,发现对地短路,脱开dcs的几条线,开机正常,余下的工作交白班处理。
    jtxywdl 4-22
  • 2
    今天检修一台电机,打开接线盒,里面都是油。第一次见过。问班长,班长说是防腐蚀。长知识了。
    jtxywdl 4-20
  • 3
    白班是一个学徒装的,我上夜班接手处理这个问题。到现场打开接线盒,看接线端子接的是三角形的,uvw接的也正确,摇对地绝缘大于100M,正常。测直租为0
  • 6
    @abc天理在那里 @风过念雨 @chenyoulin_11 @a392110945 望各位能为贴吧发展做出贡献
  • 4
    前几天变频器改造,往上面安装抗晃电装置,不知何故,造成零线变火线,火线变零线。后来看原理图才明白,此变频器的380v电压是独立的变压器,零线就是
    jtxywdl 3-12
  • 4
    我厂是炼油厂,设备大多露天,加上有的地方有腐蚀性气体,设备上的螺丝很容易上锈,特别是有的电机上、照明灯上、操作柱上的螺丝,如果长时间没拆过,
    jtxywdl 3-12
  • 16
  • 16
    化验室的p12风机跳停,今天领导派我去修,去之后看综保显示“接地故障”,测电机对地阻值正常,测就地操作按钮面板正常无漏电,怀疑综保坏,找一备用
  • 4
    经仔细检查,发现控制线路接成这样子
    jtxywdl 2-7

  • 发贴红色标题
  • 显示红名
  • 签到六倍经验

赠送补签卡1张,获得[经验书购买权]

扫二维码下载贴吧客户端

下载贴吧APP
看高清直播、视频!

本吧信息 查看详情>>

小吧:小吧主共5

会员: 会员

目录: 电子电工

大家都在搜
  • 五八同城找工作电工
  • 同城电工
  • 五八同城电工
  • 56同城电工
  • 同城电工上门服务
  • 海口56同城电工
  • 五八同城 安灯电工
  • 同城成都电工
  • 同城电工群
  • 同城找电工
  • 太原同城电工
  • 林州5.8同城电工维修
  • 太原五八同城电工
  • 五八同城招聘网电工
  • 海口同城plc机械电工
  • 电工
  • 电工基础知识
  • 高级电工
  • 维修电工
  • 电工口诀
  • 电工培训
  • 电工培训班
  • 电工上门维修
  • 五八同城找电工