15楼
注:(1)盘装表模拟输出端子15和22不接远传显示时应如图 6 短接,否则仪表面板指针不动。
(2)端子16与23、17与24、18与25分别为故障报警、上限报警和下限报警。均为继电器常开接点输出 (容量
AC220V,0.5A)。
(3)端子19和26接上常开按钮,每按一次可远程启动一次测量。(传感器接线板上的按钮即为远启按钮)
(4)端子20与27可外接一个开关。开关打开时可以测量、开关闭合时将禁止测量。本功能与送料系统配合使用可提
高运行可靠性。
(5)壁挂式仪表的接线端子横放,端子号定义与图 6 所示一样。模拟输出端子15和22无须短接。
仪表的操作】
1.参数设定范围:
空仓高度:00.0~69.9 米 (提示符号:1- - -)
满仓重量:000~999 吨 (提示符号:2- - -)
上限报警:00.0~69.9 米 (提示符号:3- - -)
下限报警:00.0~69.9 米 (提示符号:4- - -)
定时测量:0~99 分钟 (提示符号:5- - -)
2.参数设定方法:
拉出机芯,其右侧有五组旋转码盘,仪表参数分别由这五组拨码盘设置。设定时用小螺丝刀将码盘按欲设定的参数设好,设定完毕必须按一下“复位”按钮,新设定的参数才生效。
当参数设定超出范围或出现错误设置(例如:上限 > 仓高、下限 > 上限)时数码管显示“E”,仪表停止正常工作,此时需重新正确设定参数。
由于重锤安装的起始位置不一样,当需要正确的料位时,可通过实测再修改空仓高度来实现。空仓高度应是重锤底部到仓底的距离。同样,如测量点的料位高度与料面的平均高度有差异,也可通过修改空仓高度来修正。
3.手动测量和自动测量:
当定时参数设为“00”时为手动测量方式,仪表须按一次“手动测量”键,才会测量一次,否则始终为待测状态。设为 01~99 时为自动测量方式,此时仪表除按设定的时间间隔自动测量外,在待测状态下按“手动测量”键可立即进行一次测量。
4.“手动测量”键:
在待测状态时按一下此键可立即进行一次测量。
5.“参数显示”键:
连续按动此键,数码管将顺序显示一遍参数提示符号及参数值后回到料位显示。显示时先显示参数提示符号,后跟参数值,用户可对照面板上参数表查到全部参数值。
注:参数显示不影响仪表正常测量,但参数查找完毕必须回到料位显示,否则将永远显示你欲查的参数。
6.“消音”键:
当发生故障和上、下限报警以及参数错误设置时,仪表发出蜂鸣,按此键可消除声响及断开故障报警继电器输出接点。