压缩机出来的高压管很烫,蒸发箱那的高压管却不烫,蒸发箱那的低

只看楼主收藏回复

压缩机出来的高压管很烫,蒸发箱那的高压管却不烫,蒸发箱那的低压管结冰,压缩机那的低压管不凉是什么原因


来自Android客户端1楼2018-05-30 11:45回复
    。。


    来自Android客户端2楼2018-05-30 12:09
    回复
      正常现象


      IP属地:广东来自Android客户端3楼2018-05-30 12:26
      收起回复
        低压很低,高压正常


        来自Android客户端4楼2018-05-30 12:32
        回复


          来自Android客户端5楼2018-05-30 12:50
          回复
            这是压力双低啊,兄弟


            IP属地:江苏来自Android客户端6楼2018-05-30 17:26
            收起回复
              换压缩机 两边都少 压缩不正常


              来自Android客户端7楼2018-05-30 19:46
              回复
                双低换压缩机


                IP属地:重庆来自Android客户端8楼2018-05-30 23:28
                回复
                  够不够制冷剂?加了几瓶?


                  IP属地:广东来自Android客户端9楼2018-06-01 07:16
                  回复
                    压力都不够


                    IP属地:山东来自Android客户端10楼2018-06-01 07:27
                    回复
                      把膨胀阀和干燥条换了,看看管道脏不脏,需不需清洗


                      来自Android客户端11楼2018-06-02 23:49
                      回复
                        先换膨胀阀


                        IP属地:上海来自iPhone客户端12楼2018-06-14 23:05
                        回复
                          把压缩机换了


                          来自Android客户端13楼2018-06-15 14:43
                          回复
                            冷媒加了多少


                            来自Android客户端14楼2018-06-15 21:58
                            回复
                              喷胀阀性能不良,压缩机窜气


                              来自手机贴吧15楼2020-06-03 23:36