电工吧 关注:536,781贴子:8,036,882

来个高压电工

只看楼主收藏回复

店里电工走了一根4平方380v电缆 三根火线一根零线 可是两个烧烤炉子是三相电一个19kw 一个30kw 是不是得用十平方的电缆 还有一个问题就是 4p空开能不能接三相电 (三根火线) 接了会不会有什么问题 会不会对其他电器有影响


来自Android客户端1楼2017-05-25 12:19回复
    不好意思,这个是低压电工的活。


    来自Android客户端2楼2017-05-25 12:26
    收起回复
      求解啊


      来自Android客户端3楼2017-05-25 12:27
      回复
        感激不尽


        来自Android客户端4楼2017-05-25 12:27
        回复
          国家标准1000v以上属于高压 1000以下都是低压


          IP属地:江苏来自Android客户端5楼2017-05-25 12:47
          回复
            50KW=100A=总线=16平防线
            分线30KW=6-10平方


            6楼2017-05-25 12:50
            回复
              不谢 你4平方的电缆带50千瓦的机器搞笑吗?


              IP属地:江苏来自Android客户端7楼2017-05-25 12:50
              回复


                IP属地:江苏来自Android客户端8楼2017-05-25 12:51
                收起回复
                  不能用空开了,这么大的电流用150A左右的断路器


                  IP属地:北京10楼2017-05-25 14:18
                  回复
                    49kw大约74A 主线16平方


                    IP属地:北京来自Android客户端11楼2017-05-25 16:19
                    收起回复
                      3×25+1×16铜芯电力电缆 总闸配125A塑壳式断路器


                      IP属地:广东来自Android客户端13楼2017-05-25 16:43
                      收起回复
                        19kW那个 配3p+n 32A漏电保护器 30kW的 配3p+n 63A漏电保护器


                        IP属地:广东来自Android客户端14楼2017-05-25 16:44
                        回复
                          我倒是好奇,什么店里有这么大功率的烤炉, 楼主是不是搞错了。一个1.9KW和一个3KW的


                          IP属地:北京16楼2017-05-25 17:02
                          回复