求助,照明电路,空开送电后照明正常,几秒后跳闸。什么原因?

只看楼主收藏回复

反复几次了、空开不带漏保的。是否跟线路有接地 的地方有关?急。


热门推荐

无端端就这样了?


找电工帮你检查一下。


应该是空开的问题,换一个试试。


重新检查一下照明线路,特别是有接头,有接线的地方,


你的照明电路是什么灯?有接地的地


一个灯,一个灯的查到


楼上大家说的都可能出现。


回复
举报|8楼2013-05-02 21:28
    空开坏的吧


    先判断是否过流跳闸,方法:拆掉出线,让空开没负载,看它还跳不?如果还跳就证明空开坏了。如果不跳了就证明空开是过流跳闸,必须减少负荷或换成更大规格的,当然也要考虑原来线径是否够粗。


    多少功率的灯,多少安培的空开?


    短路?


    回复
    举报|来自手机贴吧12楼2013-05-02 23:47
      镇流器过热,造成电线绝缘不好了。


      回复
      举报|来自手机贴吧13楼2013-05-03 00:10
        在火线上窜个灯泡看会亮吗,很灵的


        回复
        举报|来自手机贴吧14楼2013-05-03 00:36
          都没说到要点,拿钳形电流表分别测电流,如果哪根线电流超出负载的估计电流就可能是对地漏电了,但是肯定对地有一定阻值的,如果对地没有阻值你一合空开就会砰一声炸掉。还有一点,相线对地有阻值后,电表也飞转,漏电很快。


          回复
          举报|15楼2013-05-03 01:27
            空开问题换一个就好啦


            回复
            举报|16楼2013-05-03 07:06
              如果是电子整流的,有时会因整流器损毁造成短路


              回复
              举报|17楼2013-05-03 18:00
                过流了


                回复
                举报|18楼2013-05-03 20:54
                  空开跳闸 那就是短路 还是检查一下主线路 如果不行 那就只能切段检查!


                  回复
                  举报|19楼2013-05-03 23:01
                    空载,还跳就是空开坏了,