3楼
C、应急组件设自动调压充电,过放电保护和空载保护装置;
D、应急切换时间0.1秒左右。
四、 应急照明的应用场合及安装
1、 应急疏散标志灯及指示灯
a、 商场、酒店、宾馆、写字楼等公共场所的由室内通往室外的出入口处。
b、 通往楼梯,通往室外出入口的走廊出入口处。
c、 地脚疏散指示灯一般装在走廊、楼梯、通道及其转角处。
d、 吊挂式灯具底部距地面应在2.0-2.3米,地脚灯应装在1米以下的墙面上,每隔10-20米,不能超过20米安装1个,安装时应牢固、可靠。
2、 应急组件:
应急组件一般于筒灯、灯盘、支架、吸顶灯具内,成为灯具的一部分,应急系统平时不工作,只是在事故时工作,应急照明一般配合疏散标志灯照明或单独照明。
五、 应急照明灯的使用及维护
1、 应急疏散灯
使用:
当标志灯安装完毕,确认电源外接线正确,联接的主电源符合要求时,即可通电投入使用。当外接电源正常供电时:
a、 标志灯充电时红色指示灯亮,同时标志面板发亮指示。
b、 充电一般时间后,红色灯熄灭,绿色批示灯点亮,表示备用电源充电完成。
c、 黄色故障指示灯点亮时,若标志面板发亮,则检查内部电路板上保险管,是否熔断或与管座接、接触不良,若标志面板不亮,不论所有的指示为是否点亮,均应交本公司维修或与商务中心联系。
d、 试验按钮,用于检验备用电源的有效性及控制电路转换的可靠性,手动压下进行检验。
维护:
所有的疏散指示标志灯,均使用Ni-cd、Ni-MH可充电电池应坚持使用90天左右检验和测试一次,通过连续压放10次试验按钮,以检查电路转换及电池的应急功能。必要时,检测标志面板的亮度(与供货厂家联系测定),确保应急面板的亮度≥15cd/m2。
如灯具长期搁置在干燥通风的地方,并经过六个月左右,进行充电放电一次,操作步骤为:先接上电源充电到绿灯点亮,即可脱离电源,收藏放置(同时自动放电)。当应急放时时间少于灯具标准时间的85%应及时更换电池,更换时应注意电池的规格及型号。
2. 应急照明组件
a、应急组件不宜安装于潮湿度高及腐蚀性气体或大量易燃、易爆物品堆放的地方,应避免剧烈震动与碰撞。
b、应急组件不应直接裸露安装于户外。
C、安装时,请按接线圈及标识连接,特别注意的是应急组件需要一组能长期供电的220V ,50HZ电源作为触发及充电之用,不能受正常照明开关控制,以使应急组件常年处于充电待发的应急状态。
d、应急组件的电池配有保险管,为电池充、放电保险之用,如长期不使用请将保险管取出。
e、 应急输出至灯具的线路上不允许用户自行加开关控制,以保障应急的唯一性。
应急照明的成本分析,我们以应急疏散标志灯来作一个分析。
序号 名称 一般的应急疏散灯 好的应急疏散灯(东松)
1 外形 a、采用玻璃和铁皮架,外观粗制滥造,上不了档次,尤其是对于一些装饰豪华的宾馆、酒店等公共场所。 a、采用塑钢形外壳,外观精致美观。很适用于一此高档的场所。如酒店、宾馆等。
2 光源 a、采用小瓦数的荧光灯,功耗大,寿命短,更换不方便,不适用于一些危险场合。 a、采用场致发光膜,光强大,寿命长,功耗小,发光膜采用优质进口发光膜,安全,可适用于危险场合。
3 线路 a、 采用分立元件制成,结构简单,没有电子的保护功能。b、 元器件质量低廉,价格低。c、 线路偷工省料,线路设计和工艺差,很容易出现质量问题d、 继电器采用非密封式不能用在一些有可燃性气体的地方。 a、 采用集成元件制成,结构虽然复杂,但转换速度和长,对电池的充放电有保护功能,增长电池的寿命。b、 元器件质量高,价格高。c、 设计复杂,线路板设计合理,元器件摆放错落有致,不容易出现质量问题。d、 继电器触光采用密封式转换切换以确保室内有可燃烧气体时,不会此起意外事故。
4 电池 a、 采用铅一酸电池不合国家标准或采用质差价低的Ni-cd电池。b、 电池与线路接触没有保险管,当出现问题时,很容易引起电池短路,引发事故。 a、 采用优质的Ni-cd电池,可充放电次数达到1000次以上。b、 电池与线路板之间有保险管,以防止电池与线路之间的保护作用。